3x16+25 alpek(AER) KABLO

06SCT

Üye
Katılım
15 Kas 2008
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
40
Slm arkadaşlar trafonun alçak gerlim tarafından bu kablo ile yaklaşık 400 metre hat çekildiğinde 4 hp 5 kw lık direk kalkışlı 3 fazlı motor u çalıştırabilirmiyim.ya da bu motor için kaçlık kablo kullanmalıyım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım 5 kw lık 3 fazlı bir motorun akım çekme kapasitesi yaklaşık 10A dir.senin 3x16+25 lik kablonun akım çekme kapasitesi ise toprakta 100A havada ise 80A dir.gerilim düşümü hesabı yapıldığındada uygun hatta fazla fazla uygundur.gönül rahatlığıyla motorunu çalıştırabilirsin.kolay gelsin
 
Trafo ile motor arasına(belirli bir mesafe) tali pano koyarsan panodan sonrasının kesitini düşürür ve bu panodan başka yüklerde de kullanabilirsin.Hemde panonun içine şalter ve kumanda panosu olarak kullanırsın
 
Kablo akım taşım ve gerilim düşümü hesaplarında bir problem yoktur.
Ayrıca, 4HP 3kW eder. 5 değil.
 
p=1,73x380xIx0,9
I=8,45A bu kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygundur.
birde gerilim düşümü yönünden inceleme yapılmadı gerekir.bunu yapabilmemi,z için de motorun trafoya olan uzaklığı ve senin hattından başka bir motorun enerji alıp almadığı hesaplara konulmalıdır.
 
arkadaşıma katılıyorum 4 Hp=4x0,736=2,956kW eder
 