Slm arkadaşlar trafonun alçak gerlim tarafından bu kablo ile yaklaşık 400 metre hat çekildiğinde 4 hp 5 kw lık direk kalkışlı 3 fazlı motor u çalıştırabilirmiyim.ya da bu motor için kaçlık kablo kullanmalıyım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım 5 kw lık 3 fazlı bir motorun akım çekme kapasitesi yaklaşık 10A dir.senin 3x16+25 lik kablonun akım çekme kapasitesi ise toprakta 100A havada ise 80A dir.gerilim düşümü hesabı yapıldığındada uygun hatta fazla fazla uygundur.gönül rahatlığıyla motorunu çalıştırabilirsin.kolay gelsin
 
Trafo ile motor arasına(belirli bir mesafe) tali pano koyarsan panodan sonrasının kesitini düşürür ve bu panodan başka yüklerde de kullanabilirsin.Hemde panonun içine şalter ve kumanda panosu olarak kullanırsın
 
Kablo akım taşım ve gerilim düşümü hesaplarında bir problem yoktur.
Ayrıca, 4HP 3kW eder. 5 değil.
 
p=1,73x380xIx0,9
I=8,45A bu kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygundur.
birde gerilim düşümü yönünden inceleme yapılmadı gerekir.bunu yapabilmemi,z için de motorun trafoya olan uzaklığı ve senin hattından başka bir motorun enerji alıp almadığı hesaplara konulmalıdır.
 
arkadaşıma katılıyorum 4 Hp=4x0,736=2,956kW eder
 