4 ADET 110KW ABB SÜRÜCÜ İLE EŞ YAŞLANDIRMA ALGORİTMASI

Katılım
19 Eki 2009
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
38
Konum
İZMİR
Merhaba arkadaşlar bir terfi projem var 110kw 4 adet ABB sürücü ve acs500 pm 573 plc ile eş yaşlandırma yapmak istiyorum bir adet basınç transmiterim var set edilen basınca göre abb sürücüler pıd olarak devreye girecektir daha önce benzer uygulama yapmadığım için ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğimi bilmiyorum daha önce yapan arkadaşlar varsa bilgi ve tecrübelerini aktarırlarsa sevinirim .
1-) ilk başlangınçta bir sürücü devreye pıd olarak girdi ve basınç yeterli olmadı 2.sürücü devreye girecek ben 1. sürücüyü pıd den sabit hız moduna çekip 2.sürücüyü pıd e almak istesem sorun oluşturur mu?
2-)ilk durumu göz önünde bulundurursak 1. sürücümüz 50hz sabit hızla çalışıyor 2. sürücümde pıd modda en yaşlı sürücüm 1. sürücü basınç yeterli seviyeye geldiğinde ben 50hz deki sürücüyü devreden çıkarırsam suda ve basınçta nasıl bir dalgalanma oluşur
bu ve benzeri uygulamalarda sorunlarla karşılaşan arkadaşlar tecrübelerini paylaşabilirler mi?
 
Devreye almada sorun yok.devreden çıkarırken ilk sürücüyü durdururken rampa kullan bu sırada düşen basıncı dengelemek için 2. sürücü hızlanacaktır.

8 pompayı eş yaşlandırdım ama işin içinde pıd yoktu.Bence bazı olayları sürücü fonksiyonlarından yararlanarak çözmeye çalış...
 
normal eş yaşlandırma algoritması yapıcam ama
pompa ekleme ihtiyacı olduğunda yada devreden pompa çıkarma gerektiğinde çalışma zamanı sıralamasına bakıcam devrede olan motorlarda en çok çalışanı pıd olucak eğer pompa çıkması gerekirse pıd çıkacak böylelikle ani basınç düşümünü engellemiş yeni pompa devreye girerken hızlanma ve yavaşlama sürelerinden yaralanıcam eğer tek pompa ihtiyacında m1 çalışmışsa pompa ihtiyacı 2 olduğunda m2 ve m3 çalışması gerektiği durumlar oluşacak pompanında bir verim devri olduğundan yavaşlama rampası bu verim devir değerine düşürdüğünde m1 i hızlanma rampasıda m2 ve m3 ü bu verim devirine getirmiş olacak böylelikle ani basınç artışınıda önlemiş olacağım teorik olarak en mantıklı algoritma bu gibi duruyor
 
algoritmamın en son hali şu şekilde oldu en sisteme yeni pompa eklenecek ise devrede olan pompalar 50hz alınır devrede olmayanlar kendi arasında sıralanır ve en devrede olamayanlar arasındaki en az çalışan pıd olarak devreye alınır. eğer çalışan pompalardan biri devreden çıkarılacak ise çalışan pompalar kendi aralarında sıralanır ve en çok çalışmış pompa pıd ye alınır ve sistemden çıkarılır isteyen olursa açık sıralamanın açık kaynak kodunu paylaşabilirim
 
Programı tamamen bitirmek üzereyim yakında açık kaynak kodu paylaşıcam
 
Ben ST ile yazmıştım benzer uygulamayı
Hatta bir terfi için de yapmıştım 4*75kw için
İsterseniz yardımcı olurum
 
Mekanik hattı zorlamamanız için(Check valve vs) Driver'da rampa ayarlamaları yapmanız yararınıza olur
 
İnceleme fırsatı buldum,
Elinize sağlık, sanırım sürücülere referansı ve start-stop'u Modbus üzerinden yapıyorsunuz?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst