4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
Kullanilan yer olarak restorant demişsiniz. Nem orani %95 altinda olmali ve yoğuşma olmamali 40 derece uzeri bir yerde kullanilacaksa cebri soğutma yapilmali diyor cihazın klavuzunda. Mutfakta falan mi montajli sürücü? Eğer öyleyse mutfağın buharından neminden uzak tutmanız lazım. Bazen çok basit önemsiz görünen meseleden çikabiliyor sorunlar. Motorda kacak olsa ilk salteri actiginiz anda atardı ama 20 dk falan calisiyor sonra atiyor yazmissiniz.
 
Kullanilan yer olarak restorant demişsiniz. Nem orani %95 altinda olmali ve yoğuşma olmamali 40 derece uzeri bir yerde kullanilacaksa cebri soğutma yapilmali diyor cihazın klavuzunda. Mutfakta falan mi montajli sürücü? Eğer öyleyse mutfağın buharından neminden uzak tutmanız lazım. Bazen çok basit önemsiz görünen meseleden çikabiliyor sorunlar. Motorda kacak olsa ilk salteri actiginiz anda atardı ama 20 dk falan calisiyor sonra atiyor yazmissiniz.
mutfak henüz aktif değil inşaat halindeyiz
şuan boş halde sadece havalandırma boruları ve davlumbaz kurulu
şalter mi ? kaçak akım rölesi mi ?
şalter ( siğorta ) ve kar ikisi beraber mi ?
fotolar yayınlamanız ve açıklama bilğiler .
bir üçlü sigortası var o atmıyor panodaki ana kaçak akım rölesi atıyor
varmı istanbulda olup bu sürücü ile motor çalıştırma ve Elektrik işlerinden anlayan biri bi bakıverse
malum bayram heryer kapalı taşınıcaz taşınamıyoruz bu sebeple :(
 
Son düzenleme:
mutfak henüz aktif değil inşaat halindeyiz
şuan boş halde sadece havalandırma boruları ve davlumbaz kurulu

bir üçlü sigortası var o atmıyor panodaki ana kaçak akım rölesi atıyor
varmı istanbulda olup bu sürücü ile motor çalıştırma ve Elektrik işlerinden anlayan biri bi bakıverse
malum bayram heryer kapalı taşınıcaz taşınamıyoruz bu sebeple :(
O zaman RFI (radyo frekans yayilımi) denilen olay olabilir klavuzdaki adımların yapilıp yapilmadiğini bi kontrol edin isterdeniz. Topraklama konusu önemli. Sürücü ile Motor mesafesi uzun sanırım sizde. Ekranlı kablo kullanmanız gerekecektir.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20210722-093252_Drive.jpg
    Screenshot_20210722-093252_Drive.jpg
    165.8 KB · Görüntüleme: 7
  • Screenshot_20210722-093247_Drive.jpg
    Screenshot_20210722-093247_Drive.jpg
    173.6 KB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
tesisat düzenizi bilinmiyor
ölçümler yapılmadan buradan konuşmak zor ( uzaktan zor , yerine çözüm olmalı ) bir çok etkenler .
işten anlayan , ölçü malzemesi ve vs olan elektrikçi bulmanız .

Bir pensampetre, çok şey ! değiştirir. Neyyse :rolleyes: sn. @sami inci üstadım demiş .
dikkate almanız .

her ürün ( cihaz ) için kaçak akım koruma rölesi takarsanız ileride arıza olduğunda çabuk bulursunuz .
işiniz kısmen durur .

Kaçak Akım Pens Ampermetre


uygun kaçak akım rölesi takılmamış olabilir .
http://www.kacakakimrolesi.com/cesitleri-tipleri

 
normal bi elektrikçi çağırdım
sürücü ve motor bağlantıları aşağıda
motorda koku yoktu ama
siyah plastik yer hiç kıpırdamıyor
elektrikçi kilitlenmiş dedi
motordan olduğunu söyledi ama
tam emin olamadı

35F97175-931C-485B-B49E-1B7813F7307E.jpeg
F6A7A550-71C1-4718-B492-8FD6DA74B358.jpeg
1DC520A7-97EE-4E22-BE0E-CBDAFA8D4B41.jpeg
33EA8289-A7F3-49FF-8D48-496E9BCD8ED3.jpeg
C8F1BF23-DDFA-4CB8-9F2A-0B6C0736F225.jpeg

motora 3 faz bir toprak gidiyor
bu kabloları motordan sokunce
kaçak akım atmıyor

motordan kabloları sokerek elektrık verdı
temız elektrık gelıyor buraya motor kılıtlenmıs dedı ve gitti :)

motorun uzerındekı plastık yerın donmesı gerekıyor donmuyor kılıtlenmıs dedı
nekadar dogrudur bılmıyorum
 
Motorunuz,∆ bağlanması gerekirken Y olarak yanlış bağlanmış.Devreye alırken
pensampermetre kullansaydınız,başınıza
bu haller gelmezdi.
 
Motorunuz,∆ bağlanması gerekirken Y olarak yanlış bağlanmış.Devreye alırken
pensampermetre kullansaydınız,başınıza
bu haller gelmezdi.
bazı arkadaslarda surucu ıle 4kw ya kadar motorlarda yıldız baglanması gerektıgını soylemıslerdı
motorumuzun uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var ucgen baglanması gerekır ken yıldız olarak yanlış baglanmısı nereden anladınız ?
bırde yanlıs baglanmıssa hiç çalışmaması gerekmezmıydı?
bır sure calıstı 20-30 dk kadar sonra şartel attı ve gıttı

motordada hıc yanık kokusufalan yok :(
 

Forum istatistikleri

Konular
129,878
Mesajlar
930,968
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst