Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motoru yıldız da ve üçgende ayrı ayrı direk çalıştırdım fazların akımını ölçtüm dengesizlik yok. anlamadım ne olduğunu.sonra ayrıca eğitim panosunda yine yıldız üçgen çalıştırdım ama yine üçgende problem oldu.
ayrıca bugun yeni bir problem daha buldum.şebekede fazlar arası gerilim 370 civarı.ama t fazının sigortasını indirip r-t arasını ölçtügümde 150 volt gösteriyo. aynı şekilde R-S arasıda. ve normalde R-S-T-Mp arası 215 civarı ama T ve S fazınının sigortasını indirip. R fazı açıkkken S-T_Mp arası 30 v gerilim var.
sebep bu bence. ama bu olaya sebep ne onu bilemedim.ben yeni geldim bu okula ama her yeri problem.hergün bişe oluyo.tam hakim olamadım.kimsede yok elektrikçi.
ayrıca bugun yeni bir problem daha buldum.şebekede fazlar arası gerilim 370 civarı.ama t fazının sigortasını indirip r-t arasını ölçtügümde 150 volt gösteriyo. aynı şekilde R-S arasıda. ve normalde R-S-T-Mp arası 215 civarı ama T ve S fazınının sigortasını indirip. R fazı açıkkken S-T_Mp arası 30 v gerilim var.