merhabalar.
ben 4 motoru eşit bir şekilde çalıştıran programı yazmak istiyorum.
elimde 3 motoru eşit çalıştıran program var. bunun üzerinde bir takım değişiklikler yaptım ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. seviyeye göre çalışan bir sistemde Q0.0 dan Q0.5'e kadar 6 adet çıkış var. 9 adette giriş var
I0.6 ile I1.1 arasındaki girişler aşırı akım röleleri
I0.0 ise deponun boş olduguna dair. bu aktif iken hiç bir motor çalışmamalı.
Q0.0 valf su doldurmak için
Q0.1 birinci motor
Q0.2 ikinci motor
Q0.3 üçüncü motor
Q0.4 dördüncü motor
Q0.5 ise 5. seviyede ikaz lambasını yakmak için
1. seviyede tek motor (en az hangisi çalışmış ise zamana bağlı olarak)
2. seviyede en az çalışan 2 motor
3. seviyede en az çalışan 3 motor.
4. seviyede bütün motorlar çalışacak
5. seviyede ikaz lambası yanar ve Q0.0 valfinin enerjisi kesilir.
bununla ilgili bir prje hazırlayacagım ama bir yerlerde eksik veya göremediğim bir şeyler var yardımcı olursanız sevinirim.
ben 4 motoru eşit bir şekilde çalıştıran programı yazmak istiyorum.
elimde 3 motoru eşit çalıştıran program var. bunun üzerinde bir takım değişiklikler yaptım ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. seviyeye göre çalışan bir sistemde Q0.0 dan Q0.5'e kadar 6 adet çıkış var. 9 adette giriş var
I0.6 ile I1.1 arasındaki girişler aşırı akım röleleri
I0.0 ise deponun boş olduguna dair. bu aktif iken hiç bir motor çalışmamalı.
Q0.0 valf su doldurmak için
Q0.1 birinci motor
Q0.2 ikinci motor
Q0.3 üçüncü motor
Q0.4 dördüncü motor
Q0.5 ise 5. seviyede ikaz lambasını yakmak için
1. seviyede tek motor (en az hangisi çalışmış ise zamana bağlı olarak)
2. seviyede en az çalışan 2 motor
3. seviyede en az çalışan 3 motor.
4. seviyede bütün motorlar çalışacak
5. seviyede ikaz lambası yanar ve Q0.0 valfinin enerjisi kesilir.
bununla ilgili bir prje hazırlayacagım ama bir yerlerde eksik veya göremediğim bir şeyler var yardımcı olursanız sevinirim.