Alioral80 kardesim,
oncelikle asagidaki linki bir incele,pdf dosyalarini download edip cihazi iyice ogren.
http://78.186.240.48/KAEL/turkish.html
Toplam kompanzasyon gucunuz 160 kVAR
Motorlarin toplamda 410 - 440 A cektigini belirtmistin...440 A kabul edersek , mevcut cos fi degerini de emniyetli alip 0.75 dersek bunu 0.99 a cekmek icin gereken kondansator gucunu hesaplarsak :
once aktif guc : P=1.732*380*440*0.75 = 217.19 KW
Qc=Px(tanfi1-tanfi2) ,
tanfi1 = tan(arc cos 0.75 ) = tan 41.41 = 0.88
tanfi2= tan(arc cos 0.99 ) = tan 8.11 = 0.14 ise lazim olan kondansator gucu :
Qc=217.19x(0.88-0.14) = 160,72 KVAR...
Demek oluyor ki kondansator guclerinizin toplaminda su an icin bir sorun yok...(Ama ilk tesis kurulurken,nominal guce gore hesap yapilmaliydi...Verdigin 440 A degerini sizin maksimum cektiginiz akim olarak kabul edersem,bir sorun yok...Ama tesis bu degeri asiyorsa,kondansator gucunuz yetersiz kalacaktir)
Tesisin durgun oldugu saatlerde yukler cok onemli,bunu en iyi sen tespit edebilirsin...mesai bitiminde ve geceyarisi hangi yukler devrede oluyor,kac amper cekiliyor bunu tespit etmelisin...onerebilecegim ornek kondansator dizilimi :
1 , 2.5 , 5 , 10 , 20 , 30 , 45 , 60 =173.5 kVar
durgun saatleriniz icin ilk kademe 10 KVAR lik bir kondansator buyuk gelecegi icin , dedigim gibi cektiginiz ampere gore 1 , 2.5 , veya 5 Kvar lik kondansatorleri mutlaka eklemelisin...kolay gelsin