400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

Merhaba arkadaslar...San alioral80 arkadasimiz son iki aya ait faturalari scanner ile taratip,foruma yukleyemedigi icin bana ulastirdi,ben de yorum katmak isteyen arkadaslari dusunup burda sizinle paylasiyorum


Dun alinan sayac endeksleri ise
Aktif = 3960.316
End = 1551.296
Cap = 37.778

Bu sayac ilk faturada %35 enduktif ile yklasik 1300 ytl , ikinci faturada ise yine %35 ile yaklasik 1350 ytl ceza odemis...Tesis gece tarifesinde neredeyse olu vaziyette ..ben hesaplarimi yapmaya basliyorum,saygilar
...
Neyse ben cok ugrastim okuyup anlayabilmek icin okuyamayanlar icin bari buraya ozetliyeyim :
Ilk Fatura Bilgileri Ikinci Fatura Bilgileri
P=378.12 P=396.74
Qe=130.51 Qe=140.14
Qc=2.94 Qc=2.5

Dun itibariyle:
P=162.41
Qe=52.90 Bu durumda enduktif 52.9/162.41=%32.57
Qc=1.40
.....
Bu sayac boyle giderse bu ay da son iki faturaya benzer bir bedel odeyecek...Kapasitifin cok dusuk olmasi,akla ilk olarak kondansatorlerin saglam olup olmadigi sorusunu getiriyor...Kompanzasyon tesisini duzeltinceye kadar, sadece gunduz tarifeisnde surekli devrede olacak bir sabit,enduktifi dusurmeye yonelik gecici bir agri kesici islevi gorecektir..
Sn alioral80 kardesim,
bize komp sistemi hakkindaki diger bilgileri verip bu ise kalici bir cozum buluncaya kadar,
biri 1 kvar lik biri 2.5 Kvar lik biri 5 Kvar lik uc adet kondansatoru sabit olarak devreye baglayip,once ucunun de sigortalarini kapat.. 1 Kvar lik kondansatoru devreye al ve bir sure izle..Az geldigini goreceksindir,hemen ilave olarak 2.5 kVar lik kondansatoru de al ve bir daha izle...enduktif ve kapasitif ne seviylerde...Duruma ve ihtiyaca gore 5 Kvar ligi alirsin veya almazsin...Yalniz suna dikkat lutfen...bu islemi ozellikle sabah 06.00-17.00 arasinda yap...17-22 arasi dikkatli ol 1+2.5 kvar fazla gelebilir...22.00-06.00 arasi ise kesinlikle yapma cunku minimum yuktesin...
kopmanzasyon sistemin ile ilgili bilgileri bekliyorum...saygilar
 
sn hicbirsey
bu hesaplamalari fotura uzerinden daha detayli bir şekilde anlatirsaniz sevinirim.P,Qe,Qc yi nasil buldunuzu anlatabilirmisiniz.
 
Alioral80 kardesim,detayli olarak anlatmaya basliyorum lutfen dikkatle ayni islemleri sen de yap :
28 Nisan Tarihli Fatura:
Aktif gucu bulmak icin,gunduz,puant ve gece saatlerindeki son endeksler ile ilk endeksler kendi aralarinda toplanarak farki alinir.Senin carpan 120 ama islemler sismesin diye onu kullanmiyorum.
Gunduz,gece ve puant son endeksleri : 2218.362+762.026+420.776 = 3401.16
Gunduz,gece ve puant ilk endeksleri : 1929.063+674.489+419.498 = 3023.05 ise farkini alirsak
Aktif Guc = 3401.16-3023.05=378.12 cikar
Enduktif guc (Qe) ise faturada yaziyor,(son endeks-ilk endeks)= 1358.258-1227.745 = 130.51
Kapasitif duc (Qc) de faturada yaziyor,(son endeks-ilk endeks)=33.876-30.935 = 2.94 olur.Toparlarsak:
P=378.12
Qe=130.51 (bu durumda ise reaktif oraniniz 130.51/378.12=%34.52 bulunur.1289 ytl ceza odemissiniz)
Qc=2.94 (bu durumda ise kapasitif oraniniz 2.94/378.12=%1 bilunur...)

Lutfen sen de benzer mantikla ikinci ayin faturasini hesapla ve bekledigim kompanzasyon sistemi bilgilerini tez zamanda bize ulastir...kolay gelsin
 
role markasi:KAEL VARko-308
akim trafosu 3 adet.kondansatörler 8 adet 2 tane 30kva lik 4tane 20kva 2 tane 10 kva
sabitimiz yok
 
Alioral80 kardesim,
oncelikle asagidaki linki bir incele,pdf dosyalarini download edip cihazi iyice ogren.
http://78.186.240.48/KAEL/turkish.html
Toplam kompanzasyon gucunuz 160 kVAR
Motorlarin toplamda 410 - 440 A cektigini belirtmistin...440 A kabul edersek , mevcut cos fi degerini de emniyetli alip 0.75 dersek bunu 0.99 a cekmek icin gereken kondansator gucunu hesaplarsak :
once aktif guc : P=1.732*380*440*0.75 = 217.19 KW
Qc=Px(tanfi1-tanfi2) ,
tanfi1 = tan(arc cos 0.75 ) = tan 41.41 = 0.88
tanfi2= tan(arc cos 0.99 ) = tan 8.11 = 0.14 ise lazim olan kondansator gucu :
Qc=217.19x(0.88-0.14) = 160,72 KVAR...
Demek oluyor ki kondansator guclerinizin toplaminda su an icin bir sorun yok...(Ama ilk tesis kurulurken,nominal guce gore hesap yapilmaliydi...Verdigin 440 A degerini sizin maksimum cektiginiz akim olarak kabul edersem,bir sorun yok...Ama tesis bu degeri asiyorsa,kondansator gucunuz yetersiz kalacaktir)
Tesisin durgun oldugu saatlerde yukler cok onemli,bunu en iyi sen tespit edebilirsin...mesai bitiminde ve geceyarisi hangi yukler devrede oluyor,kac amper cekiliyor bunu tespit etmelisin...onerebilecegim ornek kondansator dizilimi :
1 , 2.5 , 5 , 10 , 20 , 30 , 45 , 60 =173.5 kVar
durgun saatleriniz icin ilk kademe 10 KVAR lik bir kondansator buyuk gelecegi icin , dedigim gibi cektiginiz ampere gore 1 , 2.5 , veya 5 Kvar lik kondansatorleri mutlaka eklemelisin...kolay gelsin
 