Hesap yapalım.(*Motor etiket değerindeki verim ifadesini göz önünde bulundurmuyorum.Eğer etikette yazıyorsa mesaj olarak belirtirseniz,tam net bir sonuç verebilirim.)
400000/(1.74*380*0.8)=760 A eder ki 2*1*95 kablonun iletebileceği akım toprakta çekebileceği akım 840 A'dir ki yeterli gelecektir.
(Not1:2 kablonun sistem katsayısıyla da burada işlem yapıp işlemi uzatmak istemedim fakat çok büyük miktarda bir değişim olmayacağından bu hesap uygundur.Not2:Cosq değerini 0,8 aldım;motor etiket değerini verirseniz daha uygun bir sonuç çıkacaktır.)
Önemli bir ayrıntı olarak da 1*95 kabloyu piyasada bulabilmenizdir.Ben kullanım olarak çok yaygın olduğunu sanmıyorum o yüzden 1*120 kablo kullanarak hem daha kolay bulma olanağı hem de sistemin herhangi bir aşırı yüklenmede bile olsa daha dayanım kazanacağını söyleyebilirim.Özel üretim vb. opsiyonlar da karşınıza çıkabileceğinden 120'lik kablo daha işinize gelecektir.Bulursanız 95'liği ayrı tabi.
15-20 mt mesafe içinse gerilim düşümü (20 alalım)
120'lik kabloda =%0,8
95'lik kabloda ise =%1,04 çıkacaktır ki her iki sonuç da sizi kurtaracaktır.
Sonuç olarak her bir faza çekeceğiniz 2 adet 1*95 (veya 1*120) nyy kablo sizin işinizi görecektir.
3*2*1*120+120 NYY