400 kw asenkron motor kablo kesiti

resatgul

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
selam arkadaşlar.ben 400 kw motoru sürücü ile kontrol etmek istiyorum. mesafe 15-20 mt arasında değişiyor. kablo kesitim tam olarak ne olmalıdır. kabloları ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum.3x veya 4x olarak değil.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
SAYIN RESATGUL,
Motor - sürücü arasına, her bir faz için 4 adet, 1X150 mm.NYY kablo çekebilirsiniz..
 
Her faz için ,2 adet 1x240 mm2 de yapabilirsiniz.
 
çok teşekkür ederim. biraz zor olacak ama yapacak birşey yok tabi.
 
bu işte bir yanlışlık var gibi geliyor. 400 kw lık motora faz başına 480 mm2 kablo çekmek doğrumudur.sonuçta motor 400 kw. 1 kw a 1 mm2 kablomu çekiliyor yani.
 
Hesap yapalım.(*Motor etiket değerindeki verim ifadesini göz önünde bulundurmuyorum.Eğer etikette yazıyorsa mesaj olarak belirtirseniz,tam net bir sonuç verebilirim.)

400000/(1.74*380*0.8)=760 A eder ki 2*1*95 kablonun iletebileceği akım toprakta çekebileceği akım 840 A'dir ki yeterli gelecektir.
(Not1:2 kablonun sistem katsayısıyla da burada işlem yapıp işlemi uzatmak istemedim fakat çok büyük miktarda bir değişim olmayacağından bu hesap uygundur.Not2:Cosq değerini 0,8 aldım;motor etiket değerini verirseniz daha uygun bir sonuç çıkacaktır.)

Önemli bir ayrıntı olarak da 1*95 kabloyu piyasada bulabilmenizdir.Ben kullanım olarak çok yaygın olduğunu sanmıyorum o yüzden 1*120 kablo kullanarak hem daha kolay bulma olanağı hem de sistemin herhangi bir aşırı yüklenmede bile olsa daha dayanım kazanacağını söyleyebilirim.Özel üretim vb. opsiyonlar da karşınıza çıkabileceğinden 120'lik kablo daha işinize gelecektir.Bulursanız 95'liği ayrı tabi.

15-20 mt mesafe içinse gerilim düşümü (20 alalım)

120'lik kabloda =%0,8
95'lik kabloda ise =%1,04 çıkacaktır ki her iki sonuç da sizi kurtaracaktır.

Sonuç olarak her bir faza çekeceğiniz 2 adet 1*95 (veya 1*120) nyy kablo sizin işinizi görecektir.
3*2*1*120+120 NYY
 
Her faz için motora 2X1X120mm2 kablo yeterlidir 1x120mm2 kablo sürekli 350A dayanır 2 adeti 700A yapar akım 760A olduğu için motor sürekli bu akımda zaten çalışmaz ed=100 ise yine bu şekilde kablo dayanacaktır.1250 kw motora herfaz için 2x240mm kablo bağlı mesafe 60mt ve sorunsuz çalışıyor.
 