400 kw asenkron motor kablo kesiti

arkadaşlar 2*185kw gücünde iki motora pano yapacam biriyıldız üçgen soft starter ile kalkacak digeri devrini alınca direk kalkacak burda ne kullanmam lazım kodlarıyla verebilirmisiniz

İki tane 185kw motorun var okey buraya kadar sorun yok.
Biri yıldız üçgen softstarter ile kalkacak ne demek? softstarter yumuşak yolvericilerdir. Yıldız üçgen yolverme ise kumanda devresi ile olur !!!
Diğer motor devrini alınca direk kalkacak ne demek. Yol verme metodu kullanmayacak mısınız?
Kodlardan kastınız bir markayı referans alıp o markanın malzeme kodlarını mı vermemizi istiyorsunuz? eğer öyleyse kaliteli bir marka mı tercih edilmesini istiyorsunuz?
Amma soru sordum :D soru açıklayıcı olmayınca böyle oluyor maalesef...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar 2*185kw gücünde iki motora pano yapacam biriyıldız üçgen soft starter ile kalkacak digeri devrini alınca direk kalkacak burda ne kullanmam lazım kodlarıyla verebilirmisiniz
185kw motor nominal akımı 351 A dir. motor voltajı 380V ise bu durumda panodan 2 adet motor çalışacaksa pano beslemesi 2x1x120mm2 kablo yeterlidir.motorlara panodan 1x120mm2 kablo yeterlidir her faz için.Mesafe belirtmediğiniz için gerilim düşümü olayını hesaplamadım.Kendiniz hesaplamak isterseniz formül %e=100xLxN/KxSx(U2)
%e=3 trifaze sistemlerde bu değer alınır.
L=mesafe metre birimi
N=güç wat
K=bakır iletkenlik kat sayısı
S=kablo kesiti mm2
U2=gerilimim karesi
kolay gelsin.
 