400 kw asenkron motor kablo kesiti

arkadaşlar 2*185kw gücünde iki motora pano yapacam biriyıldız üçgen soft starter ile kalkacak digeri devrini alınca direk kalkacak burda ne kullanmam lazım kodlarıyla verebilirmisiniz

İki tane 185kw motorun var okey buraya kadar sorun yok.
Biri yıldız üçgen softstarter ile kalkacak ne demek? softstarter yumuşak yolvericilerdir. Yıldız üçgen yolverme ise kumanda devresi ile olur !!!
Diğer motor devrini alınca direk kalkacak ne demek. Yol verme metodu kullanmayacak mısınız?
Kodlardan kastınız bir markayı referans alıp o markanın malzeme kodlarını mı vermemizi istiyorsunuz? eğer öyleyse kaliteli bir marka mı tercih edilmesini istiyorsunuz?
Amma soru sordum soru açıklayıcı olmayınca böyle oluyor maalesef...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar 2*185kw gücünde iki motora pano yapacam biriyıldız üçgen soft starter ile kalkacak digeri devrini alınca direk kalkacak burda ne kullanmam lazım kodlarıyla verebilirmisiniz
185kw motor nominal akımı 351 A dir. motor voltajı 380V ise bu durumda panodan 2 adet motor çalışacaksa pano beslemesi 2x1x120mm2 kablo yeterlidir.motorlara panodan 1x120mm2 kablo yeterlidir her faz için.Mesafe belirtmediğiniz için gerilim düşümü olayını hesaplamadım.Kendiniz hesaplamak isterseniz formül %e=100xLxN/KxSx(U2)
%e=3 trifaze sistemlerde bu değer alınır.
L=mesafe metre birimi
N=güç wat
K=bakır iletkenlik kat sayısı
S=kablo kesiti mm2
U2=gerilimim karesi
kolay gelsin.
 