400 kw kompanazasyon

Kompanzasyon pano beslemesinin TMŞ yerine NH yük ayırıcı ile beslenmesi daha uygun
olabilir.Harmonik sorununa karşı hazırlıklı olmanız gerekir.
 
trafon 400 kva buna e aşağı 270 kvar kompaze yapmalısın harmik filtre kullanmalısın trafonun gücü 320 kw yapıyor buna harmoniklerde girerse trafon yanabilir trafoyu yüksek secemiyorsan mutlaka harmonik filtre yap ayriyetten sabit grubu mutlaka trafonun % 1,5 -2 kadar olmalıdır. yoksa makina durduğunda kapasitif problemi yaşarsın
 
önerilerinizi dipnot alarak önemsiyor desteğinizi bekleyerek etüd çalışmasına devam edeceğim teşekkürler.
 

bir işletmede harmonik distorsiyon varsa var olan harmonikleri reaktörlü kompanze yaparak yok edemessin sadece var olan distorsiyonun dahada üst bantlara cıkmasını önlersin ve kondanstörlerinin kısa sürede yıpranmasının önüne geçmiş olursun ........ ayrıca gerilime baglı olarak akım distorsiyonunun yol acacagı yıkım trafonun yanmasına yol açmaz cıkışındaki termik şalter atar
 
hocam sabit kondansatör diyorsunuz acaba ölçüm og den mi olacak yani bu kesin mi 400kva nın altındaki trafo postalarına ag den ölcüm yapılıyor ag den ölcülüyorsa sabit kondansatörün ne anlamı var beni bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler
 
sayın yavuz31 arkadaşlar harmonik problemine değinmişler konuda indiksiyon ocaklarında harmonik tehdidi olabiliyor bu yüzden harmonikler için önlem alman gerekir harmonik filtrelemelerde çözümler çok uçuk rakamlara varabiliyor ama ilk etapta çok pahalı çözümlere girmeden tristörlü kompanzasyon yapmanı tavsiye ederim buna dahil olarak güçlendirilmiş tipkondastörler kullanmalısın ve röle olarakta yerli malı yurdunmalı gurupargenin geliştirdiği tristörlü tip röle kullana bilirsin klasik kompanzasyondan fiyat olarak farklı olur ama en azından sorun yaşama ihtimalin büyük ölçüde düşer.
 
arkadaşlarıma katılıyorum güçlendirilmiş tip kondansatörler ve tristörlü bir röle kullanarak bu işin içinden çıkabilirsin
bu açıklamalar dogrultusunda kompanzasyon pano dizaynını yapsan iyi olur
düşündügün gibi klasik kompanzasyonlarla saglıklı bir çözüme varamazsın
sisteminiz zaten kapastif yük yaratan bir makina var buna karşın sabit kondansatör hiç iyi gelmez
 
Bu tür makinalar 550-600 V gibi çalışıyor bildiğim kadarı ile bu konuda net bir bilgi varmı cihazın 380 V da çalıştığına dair? Sayaç OG de ise sabit derdiylede uğraşmanıza gerek yok, harmonik filtreli ve tristör anahtarlamalı OG den akım bilgisi alıp AG den düzeltme yapan bir sistem kurmanızda uzun vadede fayda olabilir.
 
burdan anladıgım sadece kompanzasyon için degil tesis komple trafo ile beraber ancak butür makinalar 400 degil 500 v gibi bir çalışma gerilimleri var göz önünde bulundur parafodurlar,koruma ve işletme topraklamalrı unutulmamalı
sabit kondansatörü 10 kvar sayaç tan önce olmalı (trafo için)
3 adet 600/5 akım trafosu kompanzasyona
kondansatör dizilimin ilk 1.kademe en büyük olanı seçmelisin
ve sigortaları nh bıçaklı olsun
kolay gelsin
 

evet dediklerin doğru ancak ben işe trofo marka modeli ile başlamak istiyorum trafo önerileriniz nedir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…