40kw gücü olan bir panoya kaçlık bara kullanılması lazım?

Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
40
40 kw güçü olan bir panoya kaçlık bara kullanmamız lazım?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şu liste yardımcı olacaktır.

f_bilgiler2.jpg
 
40kw hangi bara gereklidir soruyor akımı once bulunması lazım değil mi
 
40kw güç 80 ampere çeker yani 40kw*2:80amper
 
Cos fi=0.8
U=380V
Kabulleri yapılırsa
40000=1.73x380xIX0.8
I=76A çıkar.
Sanırım çıplak 12X2mm bara bile işi görür. Doğrumudur?
 
Piyasada 12x2 bakır bulma şansınız yoktur levha bakır kestirmek istemsseniz 20x3 bakır almalısınız.Lama bakırda en küçük bulunabilen 20x3 tür.(özel üretim hariç) kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,166
Mesajlar
923,874
Kullanıcılar
451,517
Son üye
sunucum

Yeni konular

Geri
Üst