440 Volt Rezistansı 380 Volt ile verimli çalıştırma önerisi

Katılım
15 Mar 2022
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
104
Herkese merhaba.
Elektrik işlerinden mecburi oranda anlayan biriyim. İşim gereği trifaze makinalar kullanıyorum.
Bir süredir epey cebellestigim ama sonuç alamadığım bir durum var.
Rezistans ile suyu 4 Bar basınca çıkarıp yaklaşık 140-150 santigratta kimyasal damıtma yapıyorum.

Sorun şu ki tedarikcim 380 yerine 440 volt 6kw rezistans yollamış. Şu anda bu rezistansı kullanmak zorundayım yedegim yok . Sürekli rezistans katlatmemle ilgili kısmı aşağıda soracağım ama şu anda yaşadığım sıkıntı 440 volt rezistans ile yeterli basınca ulaşmakta doğal olarak çok zorlanmam. Önerebileceğiniz bir bağlantı yöntemi vs var mı? Bir konu okumuştum önceden "rezistansi 380e üçgen baglasak ne olur?" gibi ve deneyimli kişilerin uyarısı voltaj direnç kapasitesine gore çok yüksek geleceğinden rezistans patlar gibi bir sonuctu. Şimdi ben bahsedilen bağlantı yöntemini kullanarak 440 volt rezistansimi verimli şekilde kullanabilir miyim? Açıkçası merak ettiğim konu bu. Rezistans patlarsa tehlikeli bir durum olusmamali tabii ki. Carpilmayalim durduk yere. 😅

Bir diğer sormak istediğim konu ise kullandigim makina Alman malı ve üzerindeki rezistans ve termik koruması ile neredeyse 40 yıl çalışmış. Sanırım buhar kazanı artık ufaktan kaçırmaya başladığı için rezistans kuru kalıp patlıyor . Bunu önlemek için Almanların kullandığı termik kontrolü de bizim işini çok iyi bilen ustalar tarafından iptal edilmiş.
Çalışma mantığı şu şekilde,
Rezistans suyu ısıtıyor, basınca duyarlı şekilde devreden çıkıyor basınç düşünce tekrar kontaktor açılıp devreye giriyor.
Rezistansin içine bir fırın termostati koyup bunu 4 bar a eşdeğer bir sıcaklığa ayarlasam ve bundan kontaktor bağlantısı saglasam su azaldığında rezistansı patlamaktan kurtarabilir miyim? Ya da Almanların kullandığı akıma dayalı koruma sistemini nasıl tekrar kurabilirim? Her türlü öneriye açığım.

Yıllar sonra tekrar bir forumda yazmak da ayrı heyecanlandırdı... Forumlar ölmemeli...

Herkese şimdiden teşekkürler selamlar
 
Rezistanslar tüp vb. kapalı tip değilse üçünü de eşit olarak %10 boylarını kısaltıp , 380V a üçgen bağlayabilirsiniz.
Uygun değerde termostat ile koruma sağlanabilir, kolaylıklar.
 
Isıtıcı ve 4 bar basıncı anlıyamadım.
Kazana, buhar kazanlarındaki, su tedarik şamandırasından monte edebilirsiniz. Aslındai var olduguna inanmak istiyorum.
Su, 90 derecede buhar olur. Sız 4 bar basıncı nasıl kontrol edıyorsunuz. Su sıcaklıgını kontrol eden termostat kaç dereceye ayarlı, 4 bar dediğine göre, 140 derece civarı olmalı.
Tedarikçinizden, rezıstansların, yıldız veya üçgenmi baglandıgını tekrar öğrenin. Bilmedenb şöyle baglayın demek afaki olur. Eskı rezıstansları nasıl bağlıyorsanız, bunuda aynı şekılde baglayın derim. Neticede, tedarikçiniz ile uzun zamandır çalışıyor olmalı. Sizin ihtiyacınızı iyi biliyordur. 440 voly bizim ülke standardında değil. Ya özel ımalat idi elinde kaldı size acilen yolladı yada ithal malıdır. Eskılerı nasıl baglıyorsanız bunuda öyle baglayın.
Sadece zaman olarak ayarlı ısıya bıraz geç ulaşır.
Varsa , rezıstansların resmini ekleyin.. Üzerinde etıket bilgisi varsa. Elemanlar, komple montremi edilmiş. yoksa tek tek 3 veya daha fazla elemanmı ?
 
Eskilerin gücü kaç kw?

380 volt eskiler de 6 kw güçte ise geç ısınır.

380 ler daha küçük güçte ise 440v 6 kw ısıtıcılar işinizi 380v altında da görecektir. Satıcı eski ürünü dengeleyecek bir ürün vermiş olabilir.
 
Merhaba hocam trifaze 380v kullanıyorsunuz ama elinizdeki ıtısıcı 440v 10kw bir ısıtıcı sanırım voltaj regülatörü kullana bilirsiniz
 
Eskilerin gücü kaç kw?

380 volt eskiler de 6 kw güçte ise geç ısınır.

380 ler daha küçük güçte ise 440v 6 kw ısıtıcılar işinizi 380v altında da görecektir. Satıcı eski ürünü dengeleyecek bir ürün vermiş olabilir.
Eskisi 380 V 6 kW

Bugün tekrar denedim, malesef buharı yükseltmedim. Isınıyor ama istediğim seviyelere gelmiyor. Son bir kez daha deneyeceğim. Son ihtimal bugün söküp 220 V 5 kW rezistans ile deneyeceğim. 220 de tüketimim yüksek olacak ama yapacak bir şey yok.

Rezistansı söküp takmak bana zulüm 2-3 saat harcıyorum her seferinde...
 
Yeni ısıtıcı yaklaşık 4,5 kw güçte çalışıyor.
%25 daha az güç üretiyor.
Sorun olması normal.

5 kw rezistans 4,5 kw'da çalışana göre çok fark etmeyecektir diye düşünüyorum.

Madem söküp takma uzun sürüyor, sökmeden önce bir daha düşün0n.
 
Eskilerin gücü kaç kw?

380 volt eskiler de 6 kw güçte ise geç ısınır.

380 ler daha küçük g

Isıtıcı ve 4 bar basıncı anlıyamadım.
Kazana, buhar kazanlarındaki, su tedarik şamandırasından monte edebilirsiniz. Aslındai var olduguna inanmak istiyorum.
Su, 90 derecede buhar olur. Sız 4 bar basıncı nasıl kontrol edıyorsunuz. Su sıcaklıgını kontrol eden termostat kaç dereceye ayarlı, 4 bar dediğine göre, 140 derece civarı olmalı.
Tedarikçinizden, rezıstansların, yıldız veya üçgenmi baglandıgını tekrar öğrenin. Bilmedenb şöyle baglayın demek afaki olur. Eskı rezıstansları nasıl bağlıyorsanız, bunuda aynı şekılde baglayın derim. Neticede, tedarikçiniz ile uzun zamandır çalışıyor olmalı. Sizin ihtiyacınızı iyi biliyordur. 440 voly bizim ülke standardında değil. Ya özel ımalat idi elinde kaldı size acilen yolladı yada ithal malıdır. Eskılerı nasıl baglıyorsanız bunuda öyle baglayın.
Sadece zaman olarak ayarlı ısıya bıraz geç ulaşır.
Varsa , rezıstansların resmini ekleyin.. Üzerinde etıket bilgisi varsa. Elemanlar, komple montremi edilmiş. yoksa tek tek 3 veya daha fazla elemanmı ?
Buhar kazanında bir şamandıra ve termostat yok malesef. Aslında ihtiyaç da yok. Çünkü normal şartlarda kapalı devre bir buhar sistemi. İçindeki su yıllarca kullanılır. Zaten şamandıra koyacak kadar bir alanı da yok. Hepi topu 3 lt su alıyor Buharın amacı kaynatma kazanının ısı alan yüzey alanını artırarak daha verimli ve hızlı ısınma sağlamak. U şeklinde bir kazan düşünün tencere misali, içinde de kimyasal var. Isınıyor, izole haldeki iç kazandaki kimyasalı kaynatiyor, kaynamaya bağlı iç kazanın basıncı 1.2 barı geçtiğinde valf buhar haldeki kimyasalı soğutma sistemine göndererek damitim sağlıyor .

Teoride aynı sıcaklığa geç de olsa ulaşabilmek gerek ama dün akşam 1.5 saatte basıncı 1 bara zor çıkardı. Normal şartlarda 380V 6 kW ile en fazla 10 Dk içinde 3-4 barı yakalıyor.

Bağlantıyı aynı şekilde yaptım. Acaba dedim, farklı bir bağlantı şekli ile rezistanslara fazla voltaj, akım vs yüklemem mümkün mü? Sonuçta 440 v a göre kalibre
Yeni ısıtıcı yaklaşık 4,5 kw güçte çalışıyor.
%25 daha az güç üretiyor.
Sorun olması normal.

5 kw rezistans 4,5 kw'da çalışana göre çok fark etmeyecektir diye düşünüyorum.

Madem söküp takma uzun sürüyor, sökmeden önce bir daha düşün0n.
Sorunum tam olarak imzanizda yazan şey. Teoride olması gerek ama pratik beni bitirdi ...🤣
 
Sanırım distilasyon yapıyorsunuz,bu mantıkla çalışan kuru temizleme makinaları var kimyasal temizlik malzemesini ayrıştırıp defalarca kullanıyor(bir süre Türkiye aynı mantıkla farklı şekilde çalışan makineye servis verdim)bu makinelerde sanırım şamandıra kullanıyorlar sıvı eksilmesini kontrol için(rezistans devreden çıkıyor)tabi istenen 4 bar basıncı ölçen basınç şalterlerine bağlı olarak ,rezistansları yeniden yaptırmak da çözüm tabi .Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,148
Mesajlar
933,629
Kullanıcılar
453,237
Son üye
11february11

Yeni konular

Geri
Üst