45 kw dalgıç motoru üçgene geçerken kontaktörde aşırı bir titreme oluyor...

elromandan

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 45 kw dalgıç motorunu çalıştırmak istiyorum fakat bir türlü yol almak istemiyor...yıldızda gayet normal kalkışını yaparken üçkene geçişte üçken kontaktörü çekip bırakıyor yıldız dan üçkene geçiş süresi 10 sn ye ve bu dalgıç için 150 kava yükseltici aldık ama yine de banamısın demiyor...sebebi ne olabilir...bu arada atladığım bir konu daha var aynı hat üzerinde yaklaşık 200 mt geride çalışan bir adet 45 kw dalgıç motoru daha var onun üzerin de ise 100 kava tırafo var ve bir gün olsun böyle bir sorunla karşılaşmadık...enerji önce 100 kava'lık tırafoya sonrada 150 kava'lık yükselticiye gidiyor...bu konuda uzmanlaşmış ustalarımdan bilgi istiyorum biraz uzun bi mesele oldu ama benim için hayati bir durum bir belde bunun çozümünü bekliyor...hadi hayırlısı...???
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu durum,herhangibir işlemden sonramı oluştu ? Kumanda devreleriniz,test pozisyonunda normal çaşıyormu ?
 
Büyük bir ihtimalle gerilim düşümünden (üçğene geçtiginde) meydana gelen bir sorun bu.Aynı olay jeneratörden beslenen bir pompa motorundada olmuştu:)))) Kolay gele
 
elromandan ' Alıntı:
arkadaşlar 45 kw dalgıç motorunu çalıştırmak istiyorum fakat bir türlü yol almak istemiyor...yıldızda gayet normal kalkışını yaparken üçkene geçişte üçken kontaktörü çekip bırakıyor yıldız dan üçkene geçiş süresi 10 sn ye ve bu dalgıç için 150 kava yükseltici aldık ama yine de banamısın demiyor...sebebi ne olabilir...bu arada atladığım bir konu daha var aynı hat üzerinde yaklaşık 200 mt geride çalışan bir adet 45 kw dalgıç motoru daha var onun üzerin de ise 100 kava tırafo var ve bir gün olsun böyle bir sorunla karşılaşmadık...enerji önce 100 kava'lık tırafoya sonrada 150 kava'lık yükselticiye gidiyor...bu konuda uzmanlaşmış ustalarımdan bilgi istiyorum biraz uzun bi mesele oldu ama benim için hayati bir durum bir belde bunun çozümünü bekliyor...hadi hayırlısı...???

öncelikle konunun anlaşılması için
1: 100 KVA lık trafonun üzerinde 45 KW bir pompa var ikinçi bir 45 KW pompamı bağlanıyor.
( eğer böyle ise trafo yük sınırına gelmiş sayılır ve kontaktörü gerilim düşümünden dolayı çalışmaz regülatör var diyeceksiniz almış olduğunuz regülatör gerilim yükseltmesine hızı yetişmeyeceğinden kontaktör bırakacaktır veya titreyecektir. Tabi bu arada diğer motorda devreden çıkıp çıkmadığı gözlenmelidir bu şekilde ise o motorda devreden cıkıp girecektir )
2: Eğer bu motor trafosu ayrı ise
( motor uçlarını kontaktörden ayır. sonra boşta kontaktörleri dene yıldızdan üçgene geçiş yapıyorsa Yüksek gerilim sigortalarını ve gelen hat üzerinde bulunan seksiyonerin ayaklarını kontrol ediniz. sorununuz çözülecektir. )
 
verdiğiniz bilgiler için hepinize minnettarım...fakat ben yorumlarınıza cevap vermeden o günün sabahı 10 kava lık mono faze bir regülatör'ü kontaktörün kumanda devresine ekstra bağladım...ve takılmadan yoluna devam etti...aslına bakarsanız halen anlamış değilim nasıl olurda 45 kw bi motoru 150 kava bir regülatör kaldıramaz...

...sormak istediğim bir soru daha var kw kava hesabı nasıl yapılıyor elimde ki 150 kava regülatörün kw karşılığı 120 kw olduğundan kendini toparlıyamıyor dediler doğrumudur...1 kw kaç kava eder bunu bana cevaplarsanız sevinirim
 
canım arkadaşım kva görünür güç birimidir trafolar ve regületörler görünür güçleri ile alındığından kva olarak bilinir
motorlar aktif güçleri ile bilinir kw
p=aktif güç
s=görünür güç
P=S.cosfi veya p=I.V.cosfi
s=p/cosfi

senin 150kva dediğin görünür güçtür yani S dir.. bunun aktif gücü yani kullanılabilecek gerekli gücü
cosfi yi 0,8 kabul edersek
p=s.cosfi
p=150.0,8 burdan
p=120kw olur

ben kısaca anlattım daha ayrıntı istersen forumda arama yap bir sürü bilgiye ulaşırsın arkadaşım
 
çok teşekkür ederim bu kadar basit hesaplayacağımı tahmin bile edemezdim....ellerinize sağlık...
 
kontaktörün bobinini besleyen fazın hattını kontrol ederseniz trafo çıkışından sonra mutlaka bir yerlerde bir sıkıntı var
 
Trafo çıkışın 400 v civarında ise, panonu kontrol etmek gerekir k, muhakkak bi yerde bi yanlışlık var demektir. Bence trafo çıkışın 350 volt civarındadır ki bu yüzden regülatör kullanma ihtiyacı duymuşsun, size ait trafo olduğunu düşünürsek bunun yerine trafo kademesinden çıkış gerilimi ayarlaman da mümkündü, .
 
canım arkadaşım bence zamanı uzatıp kablo kesitini arttırmalısın.bence bu yüzden gerilim düşümü yapmakta. benim de başıma geldi. ben kendi yaptığım dalgıç pompa kontrol kartın da bu sorunu bu şekil de çözdüm.umarım bir daha başına gelmez.isterseniz sizlere kontrol kartı konusun da yardımcı olabilirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,708
Mesajlar
929,128
Kullanıcılar
452,411
Son üye
atiizdmr

Yeni konular

Geri
Üst