1) Kurulu güç kW cinsinden hesaplanır; kVA cinsinden verilen güç trafo gücüdür. Bahsettiğiniz tesisin toplam trafolarının gücü değilse, ben bunu 4500kW olarak kabul edeceğim.
2) Kompanzasyon tesisi gücünün hesaplaması için, öncelikle tesisin yüklenme cetvelleriyle faz başına düşen aktif ve reaktif güç toplamı bulunur. Gerek buna göre, gerekse de yüklerin diğer bazı karakteristikleri de göz önüne alınarak, kompanzasyon sisteminin güç ve diğer karakteristiklerini belirlersiniz.
3) Toplam aktif ve reaktif güç değerlerini bilmiyorsanız,
Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ gereğince, başlangıç güç katsayısı 0,7 olarak alınır. Düzeltilmiş olarak alınması gereken güç faktörü değeri ise 0,99 'tur.
4) Kondansatör gücü = Talep gücü x k = Kurulu güç x Talep faktörü x k
Talep gücü = Kurulu güç x Talep faktörü = 4500 x 0,67 = 3015kW
k= tan(acosq1) - tan(acosq2) = tan(acos0,7) - atan(acos0,99) = 0,8771 yaklaşık olarak. Bu değeri cos değerleri bulunan bu hesaplarda kullanılan bir tablodan da alabilirsiniz.
Kondansatör gücü (Qc)= 3015 x 0,8771 = 2646,30 kVAr Standart Olarak bir üst değeri alıp, 2650 kVar olarak kabul edebilirsiniz.
5) Kullandığınız kapasitörlerin nominal gerilim (Uc) değeri ile şebeke nominal gerilimin (Un) değerine göre düzeltme:
Qc2 = Qc1 x [(Uc / Un)^2]
Mesela şebekedeki gerilim kalitesizlikleri sebebyle, 440V nominal geriliminde kapasitörler kullanırsanız, şebeke nominal gerilimi de 400V olacağı için,
Qc2 = 2646,30 x [(440/400)^2)] = 3202,023 kVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 3200 kVar olarak kabul edebilirsiniz.
6) Harmonik filtre kullanmanız durumunda ise, filtre faktörü p için,
Qh = Qc x [1/(1-p)] = 3202,023 x [1/(1-0,0699)] = 3442,987 kVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 3440 kVar olarak kabul edebilirsiniz.
* Filtre faktörü p = (f / fr)^2 'dir. f Türkiye' deki şebeke frekansı olan 50Hz, fr harmonik frekansıdır. Üsteki hesap 3. harmonik için alınmış olup, 189Hz 'tir.
p = (f / fr)^2 = (50/189)^2 = 0,06998 yaklaşık olarak.
Not: Son iki hesap sistem karakteristikleri ve mühendislik seçimlerine bağlı olarak gelişir. Son iki basamağı örnek hesaplama olarak verdim.
7) Trafonun sabit kompanzasyonu içinse, trafo gücünün %3 ile %5 değeri arasındaki bir yük büyüklüğüne sahip kapasitör kullanılmaktadır. OG gerilim kablosunun kapasitif faktörü de olduğu için, ben bu değeri genelde %3 olarak alıyorum.
Trafo gücü Sk = [Talep gücü Pk x Kayıp faktörü KF / cosq2] = [(3015 x 1,1 / 0,99] = 3350 kVA
Sabit kompanzasyon gücü = 3350 x 0,03 = 100,5 KVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 100 kVar olarak kabul edebilirsiniz.
Anlamadığınız noktalar varsa, sonra cevaplarım.