Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ağır kalkınma momenti ihtiacı olan yerlere ( pompa,hava fanı,kırıcı,öğütücü vs. ) seçilecek soft starterler için,bir üst kademe seçilmesi,firmaları tarafından önerilmektedir.
90kw kömür kırıcı uygulamasında sıkıntı yaşadık.110 kw taktık .Yine de motor tam yük altında kalkındığından yolalma akımı umduğumuz kadar düşük değildi.Sisteminizde motorun yük durumuna göre 45-55kw tercihi yapmak zorunda kalbilirsiniz.
soft starter'in bir büyüğünü seçmek mantıklı bence sigortayı 100 den büyük kullansan iyi olur ben sorun yaşamıştım.125 seçebilrsin işini sağlama al.45kw lık bir motor orjinal mi nominal akımı ne