45kw motor için.

merhabalar
softstarterların akımları motor akımları ile aynı değildir. daima motor nominal akımlarından düşüktür. örneğin 45 kw sirus serisi softstarter 80 Amper 45 KW motor ise 90 Amperdir. bunun için satıcı firmalar bir üst gücü önermek zorundadırlar.
 
soft sterterler benım okudugum modelde trıstor sıgortası ıle korunuyordu hızlı cevap verdıgı ıcın manuelı ıyı okuyun tms uygun olmayabılır iyi calısmalar
 
motor 45 kw ise sen softstar bir üst değerde seç mutlaka bide baypass kontaktörü kullan softstarın ömür uzar !!!çünki ; motor devrini aldıktan sonra motora giden yük bypass kontaktörü üstünden geçiyor ve softstardaki elemanlar yıpranmıyor senin içinde çok iyi olur tecrübe ile sabittir !!! siemans kullan derim ben:)
 