477 nin taşıyabileceği max güç ve akım

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Kataloglarda hava sıcaklığı 40 iletken sıcaklığı 80 ve 50 hz rüzgaz 0 m/sn
iken 540 amper akım çektiği yazıyor bu en kötü durum için seçilmiş.
Bu durum için: 29,46 MVA
Etiket değerlerinde yazan en yüksek değer ise 740 amper; hava sıcaklığı 20 iletken sıcaklığı 80 frekans 50 hz rüzgar 0,6m/sn
Bu durum için: 40,37 MVA
Bir kaç saatte olsa en kötü durumun olduğu zamanlar olabiliyor
En kötü durumu düşünerek hesap ettiğimizde;

Merak ettiğim bu etiket değer almamız gereken değer mi, bunun üstüne çıkmamalımıyız ? Çıkabilirsek hattın besleyebileceği görünür güç ne kadar olur? Hat 4,7 km uzaklığı besliyorsa (ger.düş. olmuyor) sonucu etkilermi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar yukarda teorik bilgiler var ben pratikteki uygulamayı soruyorum.
Özetle 31500 voltluk 4,7km uzunluğunda 3*477(Hawk) bir hatta akım trafosu bağlanacak, pratikte uygun olanı 600/5 midir?
yoksa
700/5 mi?
yani pratikte 700/5 hat açısından sıhhate engel olurmu?
 
Dintor Arkadaşım fider çıkışlarına genelde 600/5 A akım trafosu koyuluyor sedaş ayedaş tredaşta durum böyle,ama mutlaka farklı uygulamalarda vardır
 
Sağol remzi bey, pratiktede uygulama en fazla 600/5 o halde. Gerçi fazlaya gerek yok güvenlik önemli.
 
Dintor arkadasım genelde fider çıkışları 25 yada 30 MVA civarında tutulur bunun nedeni manevralarda olusacak zorlamalar,kesinti ve arıza durumunda yedekleme sorunları oluşmasın diye siz yinede enerji alacağınız şirkete danısın işletme şartlarını öğrenin.
 