Kataloglarda hava sıcaklığı 40 iletken sıcaklığı 80 ve 50 hz rüzgaz 0 m/sn
iken 540 amper akım çektiği yazıyor bu en kötü durum için seçilmiş.
Bu durum için: 29,46 MVA
Etiket değerlerinde yazan en yüksek değer ise 740 amper; hava sıcaklığı 20 iletken sıcaklığı 80 frekans 50 hz rüzgar 0,6m/sn
Bu durum için: 40,37 MVA
Bir kaç saatte olsa en kötü durumun olduğu zamanlar olabiliyor
En kötü durumu düşünerek hesap ettiğimizde;
Merak ettiğim bu etiket değer almamız gereken değer mi, bunun üstüne çıkmamalımıyız ? Çıkabilirsek hattın besleyebileceği görünür güç ne kadar olur? Hat 4,7 km uzaklığı besliyorsa (ger.düş. olmuyor) sonucu etkilermi?