480 voltta destek lütfen

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,189
Puanları
156
Yaş
47
ekvatorda aldığımız bir iş

2 ad 37 kw y/ü motor
2 ad 45 kw y/ü motor
sistem tamamen plc üzerinden regülatörde veya barajda radyal kapak açıp kapatan hidrolik üniteye yağ basacak HMI ekrandan kontrol sağlanacak

ekvator ülkesinde yanılmıyosam 480 volt kullanılıyo ürünlerimiz siemens veya schneider olacak

480 volta göre nasıl bir ürün seçmeliyiz termik mkş ve tmş nasıl olmalı kontaktörler vs. deneyimi veya tecrübesi olan arkadaşlar destek verebilirmi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ekvator veya latin amerikada çalışan yokmu
 
ekvator veya latin amerikada çalışan yokmu
buralarda çalışmaya gerk yok tabii yapılacak iş motor güçleriniz belli voltajınız belli güç formülünden akımı bulacak olursak 37kw için 55amper 45kw için 65a akımçekerler gerekli malzemeyi bir üst akımdan seçebilirsiniz slm
 

Forum istatistikleri

Konular
129,198
Mesajlar
924,167
Kullanıcılar
451,560
Son üye
mertcan5657

Yeni konular

Geri
Üst