49 adet spot 5X2.5 mm²² nym kablo..?

Katılım
27 Mar 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
49 adet 2x18w spot aydinlatma armaturu var,5x2.5mm² nym kabloyla beslesek ileriye donuk notr de bir isinma soz konusu olabilirmi,kablo ortalama 130 mt civarinda,her bir faz basina 13 spot dusuyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
49 lamban varsa faz başına 16 lamba düşer.16*2*18=576W yapar=faz başına 2,17A akım çeker.toplamda 2,17*3=6,51A
lambalar faz başına dengeli bağlanırsa eşit dağıtılırsa nötr hiç akım çekmeyebilir yada az çeker.
lambaların hepsini 1 faza bile bağlasan toplam akımı 6,51 A olduğuiçin sorun olmaz(6,51A 2,5 luk kablonun rahat taşıyabileceği bir akım değeri). Gücün düşük olduğu için mesafede pek problemin olacağını sanmıyorum
 
4x18w kare armaturlerde olcu aletiyle amper olcumu yaptim ve 0.5amperlik bir deger gozuktu,o acidan aydinlatmalarda amperler birazda olsa hesaplamardan sapabiliyor gibi,bu arada lambalari 36 adet yaptim ve 5x2.5mm kablo kesitini kullandim.nacak arkadasim bilgileriniz icin tesekkurler.

iyi calismalar;
 