Merhaba ;
4G1,5 mm2 Kablonun 2 damarına 220VAC FAZ-NÖTR verdiğimde diğer iki ucundan her birinde nötr ile arasındaki gerilimi ölçtüğümde 170-190VAC gerilim oluyor.
Bu gerilimi kabloyu dış toprak zemin üzerinde açtığımda kablonun bir ucundan enerji verip diğer ucundan ölçüm yaptığımda alıyorum.
Sizce bunun sebebi nedir.?
Aslında ben kabloyu 200 Metre uzaklıktaki 3 adet röleyi kontrol etmekte kullanıyorum.
Röle bobinleri 230VAC (Weidmüller SRC 2CO).
Nötr lerini ortak birleştiriyorum, diğer 3 kabloya L1 fazını bağlıyorum. 1nci kabloya enerji verdiğimde 1nci röle çekmesi gerekirkendiğer rölelerin bobinlerinde de çekip bırakmalar oluyor.
Nötr ortak olduğundanolabilir diye düşündüm.
4G1,5 Kablo ile 2 röleyi kontrol etmeye çalıştım.
Örn.
2 Damarına L1-N verip diğer ucuna da Röle bağladım,
Diğer 2 Damarına da L1-N verip diğer ucuna da Röle bağladım,
aynı sorunu yine yaşadım.
Enerjiyi vermediğim diğer rölede çekip bırakmalar oluyor.
Sizce bu kadar kısa"mesafede neden böyle oluyordur.?