4KW Motora kontaktör ve Termik

ardatugrul

Üye
Katılım
19 Kas 2009
Mesajlar
147
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,
4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum (NO-NC). Sigorta olarak C16x3 yeterlidir herhalde. Ayrıca panoya pako şalter koyacağım sizce sadece kumandayımı kontrol edeyim yoksa 3 fazıda geçireyimmi?
 
Simens malzeme için istifade edebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Simens şalt seçim prog..rar
    2 MB · Görüntüleme: 230
paylaşım için teşekkür ederim, ama ben açamıyorum. Büyük ihtimalle şirket bilgisayarı olduğu için özel güvenlik önlemlerine takılıyor. Rica etsem kodları yazabilirmisiniz.
 
buraya yazdıklarını tedarikcine söylersen sana uygun malzemeyi verir zaten
 
Simens fiyat listesinin son sayfasındaki bilgiler eklenmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • Simens.rar
    84.8 KB · Görüntüleme: 65
Kontaktör : 3tf42 11-0apo
sırıus motor koruma şalteri : 7-10 3rv1011-1ja10

Sigorta takmana gerek yok . Ve bunlar senin işini görür fazları kesmene gerek yok bir adet kitlemeli buton alsan işini görür ve 1adet 2.amper kumanda sigortası takmanı öneririm.k.gelsin
 
Merhaba Arkadaşlar,
4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum (NO-NC). Sigorta olarak C16x3 yeterlidir herhalde. Ayrıca panoya pako şalter koyacağım sizce sadece kumandayımı kontrol edeyim yoksa 3 fazıda geçireyimmi?


Kardeşim kullanacağın kontaktör Siemens markadan bahsediyorum. 3 TF40 (11) veya bir üstü 3TF41 (11) ikincisi daha sağlıklı olur.
Termik ise 6,3-10A aralığında olmalıdır. Pako şalteri de yalnızca kumanda devresinde kullanmanı tavsiye ederim.Bu yazdıklarımı ver bir malzeme satana al malzemeni işe başla haydi kolay gelsin...
 
harika bir paylaşım teşekkürler
 
sadece kumandan kontrol etsen zaten guç devresınıde kontrol etmiş olursun
 
kontaktorle ne uğraşıyorsun uçtane triyak koy softstar mantığı yıllarca uğrama yanına
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,270
Kullanıcılar
452,606
Son üye
ferat66556

Yeni konular

Geri
Üst