..dökümanı buldum..
dediğim gibi iki fazı harici direnç ile birbirine bağlıyor..
(arada test butonu var tabiki)bunu neden yapıyor..
çünkü nötr olmayınca ve biz test butonunu kullanabilmek için fazlardan birini nötr terminaline bağlayınca test direncinin dayanabileceği gerilimden daha fazla gerilim gelmiş oluyor..
ABB nin yeni modelinde harici dirence gereksinim yokmuş..
benim yanılgım şu oldu..sanki direnç normal dengesiz bir yük gibi bağlanıyor diye düşündüm..
3 fazlı nötrsüz dengesiz yüklerde kaçak akım rölesi normal çalışmasını sürdürür..
çünkü vektörel akım toplamı sıfırdır..
burada test butonuna basılınca atmasının nedeni,
direncin yani bir çeşit yükün
toroid bobinin giriş ve çıkışına bağlanmış olması..
bütün röle test devrelerinde olduğu gibi..