Merhaba Arkadaşlar ; İşletmemizde 5 adet 6.3 KV trafomuz var aynı güç trafosundan besleniyorlar güçleri 2000Kva ve 1700 Kva bunların 0.4 Kva taraflarında kendi aralarında kublaj kesicileri mevcut. Şimdi 1 ile 2. trafoların faz sıralamaları doğru ve kublajı kapatabiliyoruz ancak 2 ile 3. trafoların faz sıralamaları farklı bunları 3. trafodan primerden uçları değiştirerek düzeltmeye çalıştık denediğimiz sıralamalar 1-2-3/2-1-3/3-1-2/3-2-1/1-3-2/2-3-1 ancak bunların hiç birisinde de faz sırasını yakalayamadık bu denediğimiz sıralamalarda 2 ile 3. trafo arasında çeşitli gerilimler okuduk mesela 220 V gibi değerler çıktı bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden tşk.ediyorum bunu acil düzeltmemiz gerekiyor.
Döner alan yönü farklı bir kavram,faz sırası farklı bir kavramdır.Trafolarınızı,paralel çalıştırıyor iseniz,faz sırasına ilaveten,bağlantı guruplarının aynı veya 5/11 ( yanılmıyorsam ) guruplarında olması gerekir.Trafolarınızın,bahsettiğim şartlara uygun olduğunu kontrol etmenizde yarar var.