Bu durumun vektör diyagramınıda paylaşmıştın.trafoların primer sekonder faz açıları sıfır olsa eyvallah ama trafoların ikisinin de bağlantı grubu Dyn11 olduğu için ve birinin faz dizilimi ABC diğerini faz dizilimi ACB olduğunu var sayarsak trafonun biri Dyn15 bağlantı grubunu dönecek ve sekonder tarafında istediğin cambazlığı yap aynı faz açısını sıfırlayamazsın. (iki grubun aynı fazları arası açı 180 derece olur)
Bu durum kafama tam olarak oturmamakla beraber mantıklı gelmişti. Üzerinde çok düşünmedim. İnşallah izin dönüşü simule etmeye çalışacağım.