5 fazlı sekron motor bobinajı

Etiket degeri 220/380

Etiketin önemi yok sarımı değiştiriyorsunuz faz sayısı artıyor akım ve gerilim değerleri değişiyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şimdi hesaplama yaptığımız zaman örneğin su var ki kesit alanı bulmamız lazım birde devir Bunlar basit ama mail verirmisiniz aklıma takılanları ve çıkardığım ifadeyi formülleri sorabilir miyim şuanki yardımların için allah bin kere razı olsun hergün duacı olurum
 
Kutup sayısı 3 mü yanlışlık olmasın. Bir de oluk sayısı faz başına 9 çıkıyor. Senkron motorlar rotoru sargılı olmuyormu onda değişiklikler gerekecekmi.
 
Kutup sayısını yanlış yazmışım abi 2 kutuplu olacak

Eğer 380 volt 5 faz olacaksa 5000/2,23/380= 5,90 amper tam yük akımı olur.Motorun eşdeğer direnci 28,88 ohm olur.
2,23 nerden geldi acaba
 