devreye almıyor derken daha önceden alıyormuydu yoksa tesisi yeni mi sormamın sebebi 3000/5 akım trafolu bir tesis için 5 kvar çok komik bir değer (300/5 olmasın yada kondansatör 50 kvar olabilirmi)biraz daha aydınlatıcı bilgi verirseniz iyi olur.
3000/5 demişsin arkadaşım senin trafon 1600 kva çektiğin yük 15-30 bu şekilde kompanzasyon yapamassın ufak güçleri akım trafon algılamaz zateneğer tesisin çektiği akımda değişkenlik yoksa hep aynı güçte akım çekiyorsa sen en iyisi akım tarfonu ufalt ve dizaynını ona göre yap derim iyi çalışmalar
akım trafosu oranlarına göre, rölelerin algılayabileceği minimum güç hassasiyetini, göz kararı değil, dökümansal bilgilerle yazabilecek bir arkadaşımız var ise bu sorun çözülecektir.
Örneğin 1000/5 akım trafosundan referans alan bir röleye bağlanabilecek en küçük grup kaç kVA dır? Bunu dökümantasal bilgilerle anlatabilecek bir arkadaşımız var , bilgilerini paylaşabilirse seviniriz.
Akım trafosu oranlarına göre, rölelerin algılayabileceği minimum güç hassasiyetini, göz kararı değil, dökümansal bilgilerle yazabilecek bir arkadaşımız var ise bu sorun çözülecektir.
Örneğin 1000/5 akım trafosundan referans alan bir röleye bağlanabilecek en küçük grup kaç kVA dır? Bunu dökümantasal bilgilerle anlatabilecek bir arkadaşımız var , bilgilerini paylaşabilirse seviniriz.
kısaca ben şöyle yapıyorum kolay oluyor.RGK NIN kılavuzundan işletme akımına bakıyorum.( genelde 0.05 Adir)akım trafosunun dönüştürme oranını ,min işletme akımına çarpıyorum, çıkan sonuç RGK nın algılayabileceği minumum akımı buluyorum.(Ix 525,92= minımum güç) arkadaşın durumuna göre hesap edersek, 3000/5=600 dönüştürme katsayısı 600x0.05=30 A rgk nın minumum hissedeceği akım 30x525,92=15.777 w umarım yardımcı olur. yalnız arkadaşın 5kwar bağladığı çıkış arızalı olabilir . kontaktör arızalı olabilir.kolay gele
Sn. kubilay46'nın da dediği gibi, akım trafonuz büyük olduğu için röle küçük güçlü kondansatörleri görmemektedir (röle sağır kalmaktadır). Siz röleye manuel olarak da girmek isteseniz, akım trafosu oranına göre belirli bir güçteki kondansatör değerini yazamazsınız. Çözüm için akım trafolarını küçültebilirsiniz (Bara ebatları geniş olacağı için biraz uğraş isteyecektir.) . Durum geçici ise yüklere göre uygun değerlerde münferit kompanzasyon yapabilirsiniz.
Akım trafosu oranına göre röleye bağlanacak en küçük kondansatör değerinin hesabını da sn. stormache gibi yapabilirisiniz. Burada en önemli etken röle minimum algılama akımıdır. Bazı röleler 3mA'e kadar düşürdü bu değeri. Ama genelde 50mA seviyelerinde.