50 kVA Trafo ve Rose Telin çekebileceği maksimum akım ve güçler

mansurbey

Üye
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
9
Puanları
1
Merhabalar;

-50 kVA'lık bir trafo'dan faz başına maksimum kaç Watt çekebiliriz?

-1000 metrelik Rose bir telden maksimum ne kadar güç ve akım çekebiliriz?

Yardımcı olacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
 
cos fi 0.8 alırsak 50kV trafodan 40kW lık güç alırsınız.40/3=13.3 kW yapar.yani her fazdan 13.5 kW enerji çekebilirsiniz.
 
Teşekkür ederim.
Rose telden ne kadar akım ve güç çekebiliriz...
 
Rose Alüminyum İletken normal şartlarda (uygun ısı v.s.) 140 Amper Akım Taşıma kapasitesi bulunmaktadır.
Ben Bi deneme Hesap yaptım:
13.5kW yükü yaklaşık 199 metre (cosFi0.8 ve trifaze hat) ile taşımaya müsade ediyor. daha fazlaşına gerilim düşümü uygun gelmiyor.

eğer kendin bakmak istersen imza'daki programı indirp bakabilirsin.
 