56000btu klimalar 16derece aşağı çekmiyor.. Yardım

kayma olup olmayacağını sensörün sıcaklık ohm tablosu lazım ona bakarak ancak yorum yapabilirim. yukarıda bahsettiğim testi sizin için gereken ihtiyacınız olan set sıcaklığı için hesap yapmak lazım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
klima üniteleri üretim dizaynları sebebi ile belirli ısıların altına inemez indirilmek istendigi zaman motor arızaları verir
sebebide kapasite tayini atıyorum18 dereceye ğöre hesaplanıp ona ğöre gaz ayarları ve sistem ayarı yapılmıştır
sen dereceyi ayrı bir otomasyon yapıp düşürsen dahi kompresöre likir yani sıvı gaz gelecektir ve motor sisteme yag atacak yagsızlık ve likitten dolayı kısa zamanda kompreör arızası verecektir
seçenekğin
cihazın otomasyonunu ayrı bir digital ile yapıp
expansıon valfin ayarını tekrar ayarlamak
tabi expansion valf var ise
genelde kılcal boru kullanarak yaparlar [maliyetten dolayı]
kılcal var ise ozaman işin daha zor kılcalı değiştirmen gerekecek yada expansion valfte takabilirsin
kapasite hesabını yaparak
kolay ğelsin
 