6.5 kva benzinli jeneratörü nasıl otomatik çalıştırabilirim

Katılım
19 Ocak 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
48
selam arkadaşlarım.elmizde 6.5kvalık monofaze çıkışlı marşlı bir jeneratörümüz var bunu sisteme şebeke kesildiğinde tamamen kendi kendine çalışlabilecek ve enerji tekrar geldiğinde kendi kapanacak şekilde nasıl bir ekipmanla monte edebiliriz.elden marşlı bu jenaratörü kendi kendine çalıştırabilecek bir enstrüman varmı yoksa kumanda ve röleler vasıtasıylamı yapacağız.yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler sayın meslektaşlarım
 
arkadaşım yapabilirsin ama tavsiye etmem yinede yapmak istersen 1 2 püf noktası var onları anlatayım
gerewkli malzemeler
1- datakom dkg 105 yada enko dan yada emkodan yada deepseadan 1 modul almak amf (automatic main falure)
2 - akü şarj redresörü 12volt 5 a
3- jikle için küçük bi,r selonoid renault 9 un kapı kilidinişde kullanabilirsin
4- 2 adet 12 volt röle
5-1 adet 250 v voltmetre 72x72 1 adet direkt ampermetre 72x72
6 - 1 adet pano
7 - ikiş adet güce uygun kontaktör
8- 3 adet 25 a v otomat


modulun paketinde şema gelecek sonrasını anlatırım ama değmez bence yapmana yinede sen bilirsin
 
Son düzenleme:
arkadaşım verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim.lakin niçin tavsiye etmediğinizi daha açık ifade edebilirmisiniz.bu sistem randımanlı çalışmazmı?
 
bunu icad eden bi<ziz diyebilirim yıllar önce ilk dkg 101 modulleri ile yapıyorduk daha sonra benzinli makinenin karbiratöründe sürekli benzin olması benzinin kristalize olması gibi sorunlarla karşılaştık onu aşmak için araya yakıt falfi koyduk oda bir sürü sıkıntıyı beraber getirdi. 2bir husu jikle selonoidi yapman gerekecek jikle zamöan ayarı havalara göre değişiyor yaz çalışırsa bahar çalışmıyor bahar çalışırsa kış çalışmıyor bölede salakça bir şey .
tabiki otomatik olacağı için sabit yerde kalacak oda kapalı olacak o halde egzosunu uzatacaksınız buda egsoztan bir müddet sonra gaz sızıntısına sebep oluyor . bu ve benzeri bir sürü problemle uğrAŞMAK HOŞ OLMUYOR 2 - 3 defsa devreye giriyor sonra cozutuyor sonra bizi çağırıyorlar sonra 150 160 tl para alıyoz sonra 2 3 sefer daha çalışıyor gene biziz çağırıyotrlar kavga ediyoz başka servis buluyoırlar bu döngü devam edip gidiyor . ha şanslı olupta hep çalışan yerler yok değil var . şans işi ama

siz işinizi şansa bıraskmayın makinenizi çıkarın dışarıya marşına basın enversörünüzü jene alın paşa paşa 0 sorun :)
:)
 
Son düzenleme:
arkadaşım yapabilirsin ama tavsiye etmem yinede yapmak istersen 1 2 püf noktası var onları anlatayım
gerewkli malzemeler
1- datakom dkg 105 yada enko dan yada emkodan yada deepseadan 1 modul almak amf (automatic main falure)
2 - akü şarj redresörü 12volt 5 a
3- jikle için küçük bi,r selonoid renault 9 un kapı kilidinişde kullanabilirsin
4- 2 adet 12 volt röle
5-1 adet 250 v voltmetre 72x72 1 adet direkt ampermetre 72x72
6 - 1 adet pano
7 - ikiş adet güce uygun kontaktör
8- 3 adet 25 a v otomat


modulun paketinde şema gelecek sonrasını anlatırım ama değmez bence yapmana yinede sen bilirsin
ben otomatik kumanda ile yapmıştım 3 yıl herhangi bi sorun olmadı datakom iyi ama fiyatı çok pahalı
 
Evet datakom kontrol kartını çok gördüm bunun dışında kaliteli marka var midir jeneratör le uğraşan arkadaşlar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,606
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst