Şimdi burada bir sorun var öncelikle fabrika kurulu vaziyette mi,yoksa yeni mi yapılacak(güç değeri verdiğinize göre)(ayrıca 6 mwh değeri de çok yüksek,ne fabrikası olacak bu).
Topraklamaya gelince(fabrika inşaat aşamasında ve temel henüz atılmadıysa)
Öncelikle temel topraklaması yapılmalı.Çoğu yerde belli kısımlara ayrılıp sadece şerit çekilerek ve bazı yerlerden uç çıkarılarak ve kazıklarla irtibatı yapılarak,perde duvar+kolonlar atıldıkça da üste parçaları atılarak ,temelden tavana gelecek biçimde kafes yapılıyor.Ama standartlara ve özellikle de ucuza denk getirmek için gerek önemli malzemesinden gerekse de işçilikten ödün verilince de bu bağlantı noktalarındaki çakılan kazıkların hiç bir anlamı kalmıyor.Ama yönetmeliklere uygun yapıldığında,bir sorun olma ihtimali de oldukça azalıyor.Bundan sonra yapacağınız işletme+koruma+varsa parafudr+paratoner+direklerin ve ayırıcıların topraklamaları olarak sayılabilir.Bunların da belirli omaj değerlerinde olması şart.(Zaten kabullerde ölçüm yapılıyor,istenen değer olmazsa takviye isteniyor.)Tabiiki tesisinizin yapısına göre,ortam koşulları ve toprak özgül direncine göre yapılacak topraklamanızın yapısı bambaşka da olabilir.İyice analiz edilmesi şarttır.
Tesis kurulu vaziyette ise,temel topraklama hariç yukarıdakileri yapabilir,takviye yaptırabilir veya ekleyeceğiniz bölüme göre topraklama için yatırım yapabilirsiniz.Aslında o kadar olayı bir şu tesiste şu kadar güç var topraklaması nasıl olur gibi bir soru ve benim yazdığım 2 satır cevapla anlatmakla olacak iş değil bunlar.Eğer bu konularda yeterli bilginiz+deneyiminiz yoksa elektrik tesislerinde topraklamalar seminerine katılıp belge sahibi bir mühendisin denetiminde hallederseniz sizin için en hayırlısı olacaktır.Ama illa kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum derseniz de forumda yüzlerce topraklama bilgisi,topraklama örneği+deneyimler sonucu yaşanan sonuçları bulabilirsiniz.(Sonuçta bu kadar büyük bir yatırımın yapıldığı yerde elbet emo onaylı bir ölçüm istenecektir,bunu da unutmayınız.)Kolay gelsin,saygılar.