Arkadaslar 600 kw yuku olan bir tesise 150 metre mesafeden kablo cekecegim havayi veya yerden hangisini onerirsiniz ve kablo kesiti ne olmalidir gucum 380 bilginiz olsun
İletken bakir ve gerilim dusumu %3 kabul edilerek hesaplanmistir. Faz basina 2x185 lik kablo paralel baglanabilir. Notr hatti 185 mm[SUP]2[/SUP] toprak alti tasinmasi uygun olur.
gerilim düşümü bakımından 2x185 uygun ama akım kontrolü yaptığımızda kurtarmaz hocam. cos değeri yaklaşık 0,8 alırsak akım 1140 A olacaktır. İki paralel 240mm2 kablo yeterli olacaktır. Yer altı maliyeti daha yüksek olur. Birde kabloları üçgen şekilde değilde yan yana olacak şekilde dizerseniz akım taşıma kapasitesi maksimum olur.