6000w monofaze ısıtıcı kabloyu yaktı ve yangın çıkardı

anla abicm 1x32a :)
 
3*2,5 TTR kablo kolay kolay yanmaz. Onur ustama katılıyorum. Diğer ustalarımızın dediği gibi harici çalışan cihazlara ve kırılmalar göz atmak lazım. Bu arada Sigorta tipi nedir? C tipi veya B tipi mi? Ben ağırlıklı olarak bu hat en yakın buattan alınıp bu linye hattından başka cihazların beslendiğini düşünüyorum.7000 watt'lık Elektrik ısıtıcıları bile kolay kolat 3*2,5 ttr kabloyu yakamazken 26 A çeken bir cihazın yakması anormal bence.
 
Trifaze icin 4*2,5 kablo+3*B25A Sigorta. Monofaze icin 2*4 mm2 kablo + B32 A sigorta uygun olur.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
150kg yükü üç eşşeğe paylaştırıp türkü söyleyerek yola varmak varken neden 1 eşşeğe 150kg yükleyip eşşeğe işkence yapıyorsunuz? Üç faz yoksa eşşek de kaderine razı olacak artık :)
 