busbar 600 amperlik kurlu güç 300 kw ne kadar daha motor ilave edebilirim teşekkür ederim arkadaşlar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
300 kw * 1.9 = 570 Amper Sen zaten limite gelmişsin. Fazla zorlamanın anlamı yok.Yeni tesisat maliyeti hesaplamaların başlamalısın.Kolay gelsin
 
busbar 600 amperlik kurlu güç 300 kw ne kadar daha motor ilave edebilirim teşekkür ederim arkadaşlar.

Kurulu güç 300kw'tır ama talep faktör yüzdesi düşük olabilir burada önemli olan tesisin çalışma sistemi max yüklenmede çekilen gücün ne olduğudur.
Size örnek vereyim bir trafo fabrikasında 4 adet 15kw'lık ısıl işlem fırını var ama ürünler fırınlara sırayla giriyor ve bir parti mal bitmeden diğer parti mal işleme girmiyor olsun. Burada kurulu güç 60kw olmasına rağmen talep güç 15kw'tır yani %25 !
Tesisin çalışma sistemi talep faktörünü belirlemede en büyük etkendir.
 
300 kw * 1.9 = 570 Amper Sen zaten limite gelmişsin. Fazla zorlamanın anlamı yok.Yeni tesisat maliyeti hesaplamaların başlamalısın.Kolay gelsin

bu 1,9 nerden geliyor acaba demiştim ama nerden geldiğini buldum :D
 