tılsım65 Üye Katılım 14 Tem 2009 Mesajlar 7 Puanları 1 Yaş 40 23 Ara 2021 #1 Merhaba, 630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum. 630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı. Kolay gelsin...
Merhaba, 630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum. 630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı. Kolay gelsin...
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 23 Ara 2021 #2 Mevzuatta zorunluluk yoksa,1,5 Amp / mm² hesabiyle ! kablo seçmenizde yarar var. Ekli dosyalar TRAFO KABLO KESİT.jpg 341.2 KB · Görüntüleme: 669
zck07 Katılımcı Üye Katılım 13 Şub 2019 Mesajlar 301 Puanları 56 Yaş 32 Konum Antalya 23 Ara 2021 #3 Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.
Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.