6x(3x1x150)+3x(1x150) (N)2XH

kazemharme

Üye
Katılım
19 Mar 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
40
6x(3x1x150)+3x(1x150) (N)2XH bu kablonun çektiği akımın hesabını nasıl yaparız ve parantez içindeki ve dışındaki 3 çarpanının önemi nedir???150 lik kablo 428 amper çekiyosa bu kablo kaç amper çeker ? (N)2XH ifadesinin anlamı nedir?gerilim düşümünde kablo kesitini ne alırız?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn kazemharme
N2XH alevi iletmeyen halojensiz kablodur.
6x(3x1x150) faz kablolarını belirtir. Kablonun 6 devre çekileceğini her devrede 3 adet 1x150 yani tek damar 150mm2 kablo olduğunu belirtir.
3x(6x1x150) ifadesi olsaydı her fazda 6 adet 1x150mm2 kablo çekilmesi gerektiği anlaşılırdı.
Nötr için 3 adet 1x150mm2 kablo çekilecek.
6 devre kablo çekilmesindeki espiriyi ancak projeyi gördüğümüzde anlayabiliriz.
 
Son düzenleme:
sn.teknikadam 41 peki bu nötr kesitini faza göre mi ayarlıyoruz??ve bu 150 mm2 lik kablonun değerlerine bildiğimiz nyy katoloğundan mı bakıyoruz?kablonun taşıdığı akım 428 A ise 6 ile çarptıktan sonra bazı projelerde 0.88 ile de çarpıldığını gördüm.nedeni nedir.yani 6x428x0.88
 

N2XH kablolar ve teknik bilgiler xls dosyasını ekte veriyorum incelersiniz.
Önceki mesajımda belirttiğim gibi ifade kullanılsaydı faz başına 6 adet 1x150mm2 kablo çekileceği anlaşılabilirdi.Yanlış ifade edilmiş olabilir, belirtilenden anlaşılan 6 devre her devrede 3 adet 1x150mm2 kablo çekileceği anlaşılıyor. Mesela 3 devre yedektir ibaresi olabilir projede !
0.88 redüksiyon faktörüdür kablonun çekilme şekline göre akım taşıma kapasitesini kötü yönde etkilemesi akım taşıma kapasitesini azaltan faktörler vardır. Bununla ilgili bilgiler sitemizde mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • N2XH HALOJEN FREE KABLOLAR.rar
    5.7 KB · Görüntüleme: 248
verdiğiniz bilgiler,beni aydınlatmanız ve ekteki dosya için teşekkür ederim.
 
6x(3x1x150)+3x(1x150) (N)2XH kablonun akım taşıma hesabını : 6x428x0.88=2259.84 yapılmış..peki sizin dediğiniz gibi 3x(6x1x150) olsaydı nötr ü yine +3x(1x150) mi alırdık ve akım taşıma kapasitesi hesabında 6 yerine 3 mü alırdık ne olurdu???
 

Daha önceden de belirttiğim gibi 6x(3x(1x150)) ifadesi 3 adet 1x150mm2 kablonun 6 devre çekilmesi anlamına gelir. Üç fazlı sistemde neden altı devre kablo çekilsin? Proje nasıl? detayları bilmek gerekir.
3x(6x(1x150)) ifadesi olsaydı o zaman her faza 6 adet 1x150mm2 kablo çekileceğini anlardık ki redüksiyon faktörü 0,88 ise hesap 6x428x0,88 olurdu.
Gerek gerilim düşümü hesabı gerek akım kontrolü tablo değerleri 3 fazda dengeli yük için yapılır nötr kesiti değerlendirilmez.
 
yani 6x(3x1x150) ile 3x(6x1x150) nin akım taşıma kapasitelerinde ikisinde de
6x428x0.88 alırız diyosunuz doğru mu?doğru ise nötr kesitleri de iki kablo için
3x(1x150) olarak mı alınır? sonuçta parantez dışındaki devre sayısı içinde ilk çarpan kablo sayısını belirtiyor da diyebilir miyiz?
 
şöyle bir durum oluyor sanırım yanlışsam düzeltin.. resim belki daha iyi anlatır diye düşündüm...nötr fazla olmuş sanırım bir adet olacaktı.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    54.3 KB · Görüntüleme: 90
Son düzenleme:

Sn kazemharme sizin mesleğinizi veya tahsilinizi öğrenebilirmiyim? profilinizde yazmıyor.
Siz bu soruyu sorduğunuzdan beri aynı açıklamaları yapıyorum !!!
6x(3x(1x150)) demek 3 adet tek damar 150mm2 kablonun 6 devre çekilmesi anlamına gelir tekrar tekrar çıklıyorum bu ifadede anlatılmak istenenin ne olduğunu anlamak için projeyi incelemek gerekir 3 faz devrede neden 6 devre kablo çekilme gereği duyuluyor 3 devre yedek mi buna bakmak gerekir.
3x(6x(1x150)) demek 6 adet tek damar 150mm2 kablonun 3 devre çekilmesi anlamına gelir ki bu da her faza 6 adet 150mm2 kablo demektir.
Nötr kesiti zaten belirtilmiş 3 adet tek damar 150mm2 kablo.
Bir olayın bundan daha net birşekilde anlatılamayacağını sanıyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…