MERHABA ZAYIF AKIMLA İŞİYLE İLGİLENİYORUM BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

SORUM ŞU YAKLASIK 70 CM DERİNLİKTE KAZI YAPILACAK ELEKTRİK KABLOSU BORU İÇİNDEN GİDECEK (TAVSİYENİZ VARSA BEKLERİM) EN YAKIN ELEKTRİK ALINCAK MESAFE YAKLAŞIK 700 METRE

BU MESAFEDE ÇALIŞACAK CİHAZLARIN 240 WATT 220 V PRİZE CİHAZIN İÇİNDEN ÇIKAN 48V 5 AMPER ADAPTÖRÜ TAKILCAK SADECE BU ÇALICAK BU MESAFELERE ÇEKİLECEK KABLONUN KESİTİ NE OLMALI
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu mesaferden 48v yerine 220v iletmeniz daha mantikli.
 
2 adet ! 230/750 volt,500 VA trafo sardırabilirseniz ! 2x4 mm² kablo kullanabilirsiniz.Kablo,1 kv nyy olacak.Aslında,750 metre,çokda uygun bir mesafe değil.Emniyet yönünden 3x4 veya 4x4 olursa ( ikisi yedek ! ) daha iyi olur.
 
220v elektrikle çalışan adaptör takılacakmış 48v 5amp gücünde bi adaptör. Bulunduğu bölgeye göre güneş enerjisi olabilir mantıklı
 
MERHABA ZAYIF AKIMLA İŞİYLE İLGİLENİYORUM BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

SORUM ŞU YAKLASIK 70 CM DERİNLİKTE KAZI YAPILACAK ELEKTRİK KABLOSU BORU İÇİNDEN GİDECEK (TAVSİYENİZ VARSA BEKLERİM) EN YAKIN ELEKTRİK ALINCAK MESAFE YAKLAŞIK 700 METRE

BU MESAFEDE ÇALIŞACAK CİHAZLARIN 240 WATT 220 V PRİZE CİHAZIN İÇİNDEN ÇIKAN 48V 5 AMPER ADAPTÖRÜ TAKILCAK SADECE BU ÇALICAK BU MESAFELERE ÇEKİLECEK KABLONUN KESİTİ NE OLMALI
240 watt güç sürekli mi kullanılacak? Günlük gerekli güç ihtiyacı toplamına göre, kablo ve kanal kazma maliyeti hesaplanarak solar sistem kurulabilir!
 
Kazı, boru, kablo, işçilik deyene kadar, guns enerjisi düşünseniz, daha ucuza mal olur.
kazı işi işi veren firma tarafından yapılacak boru ve kabloyu biz vereceğiz dediğiniz mantıklı ama burada 7/24 sabit çalıcak cihaz oldugu için problem yasarız diye kablo tercih ettik
Bu mesaferden 48v yerine 220v iletmeniz daha mantikli.
220 v tasıyacak kablo diger ucuna da 220 ile çalısan adaptör takılacak
2 adet ! 230/750 volt,500 VA trafo sardırabilirseniz ! 2x4 mm² kablo kullanabilirsiniz.Kablo,1 kv nyy olacak.Aslında,750 metre,çokda uygun bir mesafe değil.Emniyet yönünden 3x4 veya 4x4 olursa ( ikisi yedek ! ) daha iyi olur.
emniyet açısından ne gibi bir sorun yaşarız 3*4 çekersek sorun cıkarırmı 7/24 çalışacak bu sistem tabi söyle bir durum da var bursı şantiye alanı kamera ve internet aktarımı yapılcak şantiye bitince bu sistemler devre dısı kalacak yani kablo falan hersey geri sökülecek ama tahmini 3 yıl çalısır
240 watt güç sürekli mi kullanılacak? Günlük gerekli güç ihtiyacı toplamına göre, kablo ve kanal kazma maliyeti hesaplanarak solar sistem kurulab
kazı ve boru işi mecbur yapılacak çünkü fiber kabloda gidecek aynı yerden
 
Son düzenleme:
Emniyetten kastım :
-Güzergah,tenha bir yer ise,çalınma tehlikesi,
-Kablo damarlarından 1 veya 2 tanesinde birden sorun olması ! durumunda,sistemin güvenliğinin sağlanmasıdır.
Para tutacak olan kablo gibi görünüyor.750 metreye 220 volt götürmek için,asgari kablo kesiti 16-25 mm² dir.Benim söylediğim trafolu çözüm,kablo kesitini 4 mm² ye düşürmekte ve daha ekonomik bir alternatif sunmaktadır.Mutlaka kablo yapacağız deniyorsa,en ekonomik çözüm budur.Trafoyuda,her ihtimale karşı 1-2 kademeli ! ( 190-200-230 gibi )düşünmekte yarar var.
 
Son düzenleme: