75 kW 2 yada 4 kutup motorlar ortalama 130 amper civarında akım çekerler 55 kW inverter ise en fazla 110 Ampere kadar destekler diye biliyorum. bu durumda çalıştırmaz. inverter hata verir. yalnız değerleri kontrol etmende fayda var. eğer inverterin besleyebildiği değer motorun çektiği akımdan fazla ise motorunu çalıştırır. yalnız motor yüke bindiğinde akım ihtiyacı artacak ve inverter yine hata verecektir. söylediğiniz bağlantıyı büyük gövde motor ve inverterlerde yapmak mümkün değilken, 1,5 kW inverterlerle 2,2 kW lık motorlar sürülebilmektedir.