selamlar sayın : Cer qan arkadaşım.Yukarıdaki soru çok bilinmeyenli olmuş sanırım.
Öncelikle bu iletkenler çok yüksek gerilim hatlarında kullanılan tiplerdir.Türkiye de bu iletkeni en fazla 2 kurum kullanmakta diye biliyorum.Bu kurumlar da iletkene göre pilon (direk) seçmeyip ;Direğe gelecek yüklerin toplamı bulunduktan sonra bu kuvvetleri karşılayacak pilonu seçerler.Buradaki faktörler: bizim direğimizin önündeki ve arkasındaki direklerle olan mesafesi,iletkenlerin yerden olan minimum yüksekliği,direğin pozisyonu(bulunduğu fiziki yer),direğin tipi (tipe göre gelen kuvvetler ve yönleri değişir ),direğin çalışacağı coğrafi bölge gibi vs bilgilerdir.
795mcm tabiri de eksik bilgi içermektedir.YG hatlarında kullanılan iletkenler, kuş (genellikle yırtıcı kuş)isimleriyle adlandırılırlar.795 mcm DRAKE ve 795 mcm CONDOR iletkenleri mevcut olup taşıma güçleri ,ağırlıkları ve kesitleri birbirinden farklıdır.
Eğer bu bilgiler bir proje ödevi için gerekliyse bu işi yapan ve işleten kuruma başvurman faydalı olur.slmlr.