böyle yapınca gerilim trafosuna gerek yok mu, gerilim direk ag l1 l2 l3 den mi okunacak
Evet baya şey yazınca onu belirtmeyi atlamışım.
Tabi ki gerilim trafosu ile de OG'den gerilim referansı almak gerekiyor.
Diğer türlü AG'de gerilim OG'de akım okunduğunda aradaki trafonun Dyn11 gibi bağlantı şeklinden kaynaklı açı farklılıkları olacaktır, kompanzasyon düzgün yapılamayacaktır.