9kw fırın 13 amper akım çekecek, kablonun 34 amper taşıma kapasitesi var. Yüksek akım çekilmeyeceği için 10 metre mesafede fazla gerilim düşümü olmaz. Herşey uygun görünüyor.
Fırın için net olarak şu mesafede sorun başlar diye birşey yok. Sizin 10 metre mesafede 0,6 volt kaybınız olacak, önemsiz bir değer. 100 metrede 6 volt kayıp olur, fırının ısıtma gücü çok az düşer.
Monofaze olsaydı 39a çekilecekti, 6lık kablo ile 2,4v kayıp olur, 100metrede 24volt kayıp olur. 6volt kayıp için 25lik kablo kullanmak gerekecekti. Trifaze çok daha verimli oluyor. 100 metrede bile sorun yaşamazsınız.