Çenelerin içerisinde metal nüve vardır geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın vasıtası ile ölçüm yapar
 
160 kw motorun nominal akımı,300 amp. civarındadır.Y / Üçgen motorların iyi korunabilmesi
için,termiğin kol üzerine konması gerekir.Koldan geçen akım 0,58 x 300 =174 amperdir.Se-
çeceğiniz termik,174 amp. ortada kalacak şekilde bir termik olmalıdır.630 amp. şalterle mo-
toru koruyamazsınız.Hesaplamayı yapar iken,etiketteki akım değerini kullanmanız en doğru-
sudur.( FAHRİ YETİŞ ) BU cevabınıza gore 67.5 kW nominal akımı 130 amp civarinda olur 0.58 x 130 =72 çıkıyor.bacaklardan gecen akım degeride bu

90 hp den 160 kW a terfi ettik!Konu ile ilgili bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor.Kerpeteni ! başkasına kul-
landırsanız iyi olur.
 
Slm arkadaşlar yanılıyormuyum kafam mı karıştı 90 hp (beygir gücü) 160 kw nasıl terfi edildi? 1 hp 736 w deyil mi? veya 1 kw=1.36 hp deyil mi? nasıl hesapladınız anlamadım. Artı motorun üzerinde anma akımı nı yazmıyor mu? TERMİK RÖLEYİ anma akımına göre ayarlanması gerekmez mi?
 