160 kw motorun nominal akımı,300 amp. civarındadır.Y / Üçgen motorların iyi korunabilmesi
için,termiğin kol üzerine konması gerekir.Koldan geçen akım 0,58 x 300 =174 amperdir.Se-
çeceğiniz termik,174 amp. ortada kalacak şekilde bir termik olmalıdır.630 amp. şalterle mo-
toru koruyamazsınız.Hesaplamayı yapar iken,etiketteki akım değerini kullanmanız en doğru-
sudur.( FAHRİ YETİŞ ) BU cevabınıza gore 67.5 kW nominal akımı 130 amp civarinda olur 0.58 x 130 =72 çıkıyor.bacaklardan gecen akım degeride bu