Bir dene istersen 90 kw dalgıça 380 verip çalıştırmayıbenim bildiğim dalgıç pompaları yıldız üçgen bağlayamazsın direkt 380 verirsin çalışır ama soft starter bağlarsanız daha verimli olur
Mevcut sisteminiz varsa kontaktorlerin akım taşıma kapasitesini incelemekte yarar var , zamanında büyük seçildiyse hiç bir şey yapmadan direk bağlayabilirsiniz.30 metre olcak panoyla pompa arasi daha once 75 kw pompa kullanilmis panosu yildiz ucgen 10 senedir calisiyormus su yetmedigi icin 90 kw yeni pompa konulcak ustadlar
Y/D çalıştırabileceğimiz her yerde soft starter kullanabilir miyiz?Bence bu demode teknolojiyle boğuşmayın ; soft starter araştırması yapın derim......