merhaba arkadaşlar,
kurmakta olduğumuz makinada 90 kw 900 dd motor var.motor yükte kalkıyor (tahminim %80 yük civarı) reaktansla yol verilmiş.yani 2 kontaktör var ilk an olması gerektiği gibi reaktanslı olan çekiyor (olaması gereken bu) gecikmeli olan kontaktörün çekme zamanını ayarlanabiliyor fakat daha önce kurduğumuz makinanın birinde 1 sn diğerinde 10 sn ayarlı idi ben sürelerini değiştirmeden çalıştırdım.sıkıntı çıkmadı.1 sn ye ayarlı makina 5 aydır filan öyle çalışmakta 10 sn ayarlı makine 1 hafta kadar çalıştı fakat başka sebepten yatıyor.şimdi bu 3 makinada sıkıntım şu (motor bunun süresi 3 sn ayarlı idi) ben 8 sn yaptım ve çalıştırdım motor yaklaşık 10 sn kadar çalıştı ve yandı.aynı motordan taktık marka model hepsi aynı orjinal sarım.bunu yükte çalıştırmadım henüz fakat yüksüz denebilecek şekilde(sadece kasnak varken) çalıştırdım.motor ilk anda demeraj akımını ölçebilen bir ölçü aleti ile ölçüm yaptım.ilk anda yani ilk sn de 550A le başlıyor 2. sn de 60-65 lere düşüyor sonra öyle devam ediyor 65-67 A lerde direk kontaktörü çekmese ile böyle devam ediyor.direk kontaktörü çektiğinde akımın tamamına yakını 2 .kontaktörden geçiyor.(reaktanlı kontaktörde sürekli devrede kalıyor).şimdi 1 sn doğrumudur şüphedeyim 8 sn de doğruluğundan şüpheliyim.yıldız üçgende sesinden ayırt ediyordum.bunu bir türlü çözemedim.(çalışmakta olan makinanın 7-8 sn devrini aldığını görüyorum ama 1 sn de ayarlı idi ellemedim) fikriniz nedir? reaktanlı sürmenin bir inceliği varmıdır? reaktas sağlamlığını nasıl anlarım omaj kontründe sargı değerleri 0 görünüyor. teşşekürler.