Açık Sistemlerde, Toroid Akım Trafosu Kullanımı

Veba

Üye
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar,şirket olarak toroid akım trafolarını sadece modüler içinde değil de,açık sistemlerde de kullanmak istiyoruz.Diğer eski tip akım trafolarına göre birçok avantajları var,fakat şimdilik sadece atölyede denemesini yaptık.Sistemde de 1-2 yere kurduk(kaide ile birlikte,kabloların kolayca içinden geçmesi için).Maliyet olarak eski sisteme göre daha ucuz ,fakat dijital röleleri farklı olmakta.Bu sistemi deneyen var mı acaba aranızda?Ve herhangi bir sorunla karşılaşan oldu mu?Ya da iyi ki geçmişiz diyebiliyor musunuz?
 
Arkadaşlar yaptığım araştırmalar sonucu bu toroidal akım trafolarının dezavantajları şunlar;Birincisi ölçme ve korumayı aynı anda yapamıyor.Eğer enerji analizörü ve aşırı akım rölesi aynı anda kullanılabiliyorsa böyle bir sorun yok.Toroid akım trafosundan tek bağlantı çıkışı var,ya aşırı akım rölesine bağlayacaksınız(koruma),ya da ölçme için enerji analizörüne.Benim merak ettiğimse hem korum hem de ölçmeyi aynı anda yapabilecek bir cihaz var mı?(röle,enerji analizörü aynı anda).Zira tek çıkış var ve bu orun yaratıyor.Klasik akım trafosunda ise 2 adet sekonder bağlantı şansımız mevcut.Velhasıl kelam bir adet toroid akım trafosu ile klasik akım trafosunun yapabildiği koruma ve ölçme işini aynı anda yapmak mümkünmü?Yoksa sedece korum ya da sadece ölçme mi yapabiliyoruz?Kendi sorularımın bazılarını kendim cevapladım ama idare edin artık.
 
...Toriodal trafo, yaklaşık ototrafoya benziyor. Ancak sadece yapısı ve sargıları. Denildiği gibi, daha ucuz ve daha sağlıklı dönüştürme yapabiliyor. Sanırım, geri kalan kullanım şekli ile alakalı kısım da aynı...

--------------------------------------
"Elinizden gelen işi yapmayı seçin,
yoksa ömür boyu bu hayattan
nefret etmenize neden olur."
 
Arkadaşlar,şirket olarak toroid akım trafolarını sadece modüler içinde değil de,açık sistemlerde de kullanmak istiyoruz.Diğer eski tip akım trafolarına göre birçok avantajları var,fakat şimdilik sadece atölyede denemesini yaptık.Sistemde de 1-2 yere kurduk(kaide ile birlikte,kabloların kolayca içinden geçmesi için).Maliyet olarak eski sisteme göre daha ucuz ,fakat dijital röleleri farklı olmakta.Bu sistemi deneyen var mı acaba aranızda?Ve herhangi bir sorunla karşılaşan oldu mu?Ya da iyi ki geçmişiz diyebiliyor musunuz?

troid akım trafosu ve LPCT farklı sistemlerdir.röleleri farklı olan lpct dir.

troid akım trafosu nun tek sekonderli olanlarını scada da fault indigatörlerde
kullandık ama çift sekonderli troid akım trafosu var mı bilmiyorum.
esit ölçü trafoları üreten firmanın yetkilisi bana troid üretiyoruz demişti esit le görüşebilirsin.
 
Toroid akım trafosu ile LPCT arasındaki farkı ben tam anlamış değilim. LPCT kısaltmasının açılımı low power current transformer olması lazım. Fakat şekli toroidal yani halka, bilezik şeklinde. Mesela Alce marka bilezik tip akım trafosu ile fanox marka röleyi kullandık. Alce'nin ürettiği bilezik tip akım trafosu LPCT mi yoksa torid akım trafosu mu karışık bir durum. Alce'nin sitesinde de bişi bulamadım.
 
lpct mV seviyesinde ölçüm yapan akım sensörleridir.cıkış kabloları incedir genelde rj45 soketi ile bağlantı yapılıyor.nominal akımları 0-2500 A arası çalışabiliyor.
toroid akım trafosunun çıkışları klemensli veya kalın kablo ile yapılıyor.aşagıdaki linkte lpct ile akım trafosunun karşılaştırması yapılmış inceleyebilirsiniz.

ULUSOY ELEKTRİK TOROİD AKIM TRAFOSU
 
Toroid akım trafosu ile LPCT arasındaki farkı ben tam anlamış değilim. LPCT kısaltmasının açılımı low power current transformer olması lazım. Fakat şekli toroidal yani halka, bilezik şeklinde. Mesela Alce marka bilezik tip akım trafosu ile fanox marka röleyi kullandık. Alce'nin ürettiği bilezik tip akım trafosu LPCT mi yoksa torid akım trafosu mu karışık bir durum. Alce'nin sitesinde de bişi bulamadım.


Merhaba,

ALCE firması LPCT ürünlerini farklı bir firma üzerinden üretmektedir. bu ürün gamı ile ilgili proje sorumlusuyum. bu ürünle benzer piyasada yerli imalatçılarda mevcuttur. bu ındafirmaların ürünleri rogowsky coil prensibiyle çalışır. Rogowsky coil ise değişken dış manyetik alanların etkilediği ortamlarda kısa devre akımlarında ölçüm yapamaz. konu ile ilgili mail adresi verirsen detaylı bilgiler verebilirim.

Saygılar.

Cihan Özer
Proje Müdürü
E-mail [email protected]
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar yaptığım araştırmalar sonucu bu toroidal akım trafolarının dezavantajları şunlar;Birincisi ölçme ve korumayı aynı anda yapamıyor.Eğer enerji analizörü ve aşırı akım rölesi aynı anda kullanılabiliyorsa böyle bir sorun yok.Toroid akım trafosundan tek bağlantı çıkışı var,ya aşırı akım rölesine bağlayacaksınız(koruma),ya da ölçme için enerji analizörüne.Benim merak ettiğimse hem korum hem de ölçmeyi aynı anda yapabilecek bir cihaz var mı?(röle,enerji analizörü aynı anda).Zira tek çıkış var ve bu orun yaratıyor.Klasik akım trafosunda ise 2 adet sekonder bağlantı şansımız mevcut.Velhasıl kelam bir adet toroid akım trafosu ile klasik akım trafosunun yapabildiği koruma ve ölçme işini aynı anda yapmak mümkünmü?Yoksa sedece korum ya da sadece ölçme mi yapabiliyoruz?Kendi sorularımın bazılarını kendim cevapladım ama idare edin artık.

Schneider LPCT ve rölelerini biliyorum. Evet üretilen tüm LPCT'ler tek sekonderli. Eğer hem enerji analizörü özellikleri olsun hem de koruma yapabileyim istiyorsanız, yine Schneider'den bildiğim sepam rölelerle bu işi yapabilirsiniz. Eğer ciddi teferruatlı ölçüm yapacaksanız bile bu rölelerin 80 serisi işinizi görecektir. Sanıyorum ilgili rölenin en temel özellikte olanı analizör(ithal olanlar) fiyatıyla başabaş gelecektir.
 
Schneider LPCT ve rölelerini biliyorum. Evet üretilen tüm LPCT'ler tek sekonderli. Eğer hem enerji analizörü özellikleri olsun hem de koruma yapabileyim istiyorsanız, yine Schneider'den bildiğim sepam rölelerle bu işi yapabilirsiniz. Eğer ciddi teferruatlı ölçüm yapacaksanız bile bu rölelerin 80 serisi işinizi görecektir. Sanıyorum ilgili rölenin en temel özellikte olanı analizör(ithal olanlar) fiyatıyla başabaş gelecektir.


Konu ile ilgili LPCT tasarımımız mevcut. bilgi paylaşımı talepleriniz olursa, memnuniyetle yardımcı olabilirim.

Saygılar
 
Bildiğim kadarı ile tek sekonder çıkışlı akım tarfosunu seri bağlantı ile hem ölçü hemde koruma cihazlarına bağlayabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,062
Mesajlar
932,651
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst