Açma bobini bağlantısı

Katılım
30 Ocak 2025
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba resimde açma bobini bağlantısı görülüyor. Burada diyor ki c1,c2 uçlarına gerilim uygulandığında kompakt şalterin açması sağlanmaktadır. Buna göre q1 kontağının normalde kapalı olması gerekmiyor mu ?



açma bobini devresi.webp
 
Sagdaki semada sol ustteki kontaktan bahsediyorsan normalde acik olmasi lazim.

Salteri elle harekete geciriyor ve salterin elektromekanik olarak tutmasini sagliyorsun. Ama istersen salteri elektriksel olarak biraktirabiliyorsun.

Eger dedigin gibi Q1 kontagi normalde kapali olsaydi sistem vizildar dururdu.
 
O halde açma bobinine enerji geldiğinde kompakt şalter kontakları kapanır. Biz açma bobinine enerji geldiğinde kompakt şalterin açmasını istemiyor muyuz ?
 
Bobinin enerjisini verdiginizde degil kestiginizde salter kontaklarini birakiyor.

Aciklama kisminda tam tersini yazdiklarini dusunuyorum.

Seni yaniltmayayim. Biraz daha kafa yoralim.
 
Merhaba resimde açma bobini bağlantısı görülüyor. Burada diyor ki c1,c2 uçlarına gerilim uygulandığında kompakt şalterin açması sağlanmaktadır. Buna göre q1 kontağının normalde kapalı olması gerekmiyor mu ?



Ekli dosyayı görüntüle 123500
Çizimdeki -Q1 kontağı, şalterin kendi durumunu izleyen yardımcı kontaktır (NO - Normalde Açık).

Şalter Açıkken (OFF / TRIP): Şalter henüz kurulmadığı veya kapalı konuma getirilmediği için -Q1 yardımcı kontağı da açık durumdadır.

Şalter Kapatıldığında (ON): Güç kontakları ile birlikte -Q1 yardımcı kontağı da kapanır.
Böylece -S3 açma butonuna basıldığında C1-C2 bobini enerjilenmeye hazır hale gelir.

Açtırma Anında: -S3 butonuna basıldığında bobin enerjilenir ve şalteri tripler / açar.
Şalter açıldığı anda -Q1 yardımcı kontağı da tekrar açılarak açtırma bobininin enerjisini keser.
 
motor koruma şalteri 0 konumdayken ana kontaklar normalde açık, yardımcı kontakların normal açık kontakları normalde açık, normalde kapalı kontakları ise normalde kapalı konumdadır.

motor koruma şalteri 1 konumundayken ana kontaklar normalde kapalı, yardımcı kontakların normalde açık olanları normalde kapalı, normalde kapalı olanlar ise normalde açık konumdadır.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,423
Mesajlar
971,420
Kullanıcılar
459,419
Son üye
tasarimcitonton

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst