İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hep böyle ise, yük de çok inişli çıkışlı değilse, tesisatın kurulumunda sorun olabilir. Çok büyük ihitmalle akım trafosu büyük seçilmiş ve yanlış tarafa bağlanmış olabilir.
Rölenin 4 ve 5 nolu klemenslerine yanlışlıkla akım trafosunun bağlı olduğu faz girilmiş olabilir. Buraya diğer iki faz girilmelidir.
Tabii şu da önemli, kondanstör grupları 10,20,40,50 şeklinde gruplanmalı. Hepsi aynı değerdeyse ve büyükse bu da gücü tam karşılayamaz ve hem reaktif hem kapasitif sorunlara neden olur.
Akım trafosu ile birlikte bunu da kontrol edin, büyük ihtimalle sizin panonuza birkaç düzenleme yapılması gerekiyor.
dengesiz yük olarak 400 kva. ancak altuan kardeşimin söyledigi şüpelendigi konularda bir hata görünmüyor zira bu pano profosyonel bir firmaya yaptırıldı denedi önceleri böyle bir durum yokdu.yakın zamanda zuhur etmeye başladı..sizlere tşk ederim allah kolaylık nasip etsin hayırlı cumalar dilerim.
peki o tesise uygun kvar değeri mi kurulu kompanzasyon panosunda? kondansatörleri kontrol ediniz,bence kompanzasyon yetersiz.ya da sistem ilk zamanlarında devreye alındıktan sonra cihaz-makina ilavesi olmuış ve mevcut kompanzasyon yetersiz olmaya başlamış.reaktif rölenin akım trafolarıda dahil olmak suretiyle kontrol etmenizde fayda var.